Освещение МОП в 16-ти этажном жилом доме. Стояк 3х4, коробки в ЩЭ серые с крышкой 100х100.
Отводы 3х1,5. Соединения на орехах. Доступ есть, не замурованы. При приеме экспл. организация требует заменить на сварку или пайку. |
|
|
![]() |
1.5.2016, 12:58
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.4.2016 Пользователь №: 49086 |
Соединять орехом разнокалиберные сечения? Толстая жила зажмется, а тонкая, даже если их несколько в скрутке?
При больших нагрузках контакт более тонкой жилы будет греться, подгорать и ...одному богу известно, что дальше. |
|
|
1.5.2016, 14:31
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23203 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_017_* Орехи (сжим ответвительный) в распредкоробке 30.4.2016, 21:19
Гость сочувствующий Цитата(Гость_017_* @ 30.4.2016, 21:19) ..... 30.4.2016, 21:36
Костян челябинский y.7775, а вы сначала эти орехи посмотрите в разобр... 1.5.2016, 13:17
moshkarow .была у меня такая херня .
настоятельно рекомендов... 1.5.2016, 21:55
Гость сочувствующий Цитата(moshkarow @ 1.5.2016, 21:55) ... М... 23.2.2020, 12:06
Гость Надо соединить к магистрали (медь 16 кв.мм однопро... 22.2.2020, 12:45
Гость сочувствующий Цитата(Гость @ 22.2.2020, 12:45) Надо сое... 23.2.2020, 12:02
Олега Ответвления наверняка от стояка в щите, ибо нужна ... 22.2.2020, 14:56
гость олег Многожилку скрутить и пропаять, получится одна мон... 22.2.2020, 21:29
Гость_гость_* Пайка вроде не рекомендуется в таких случаях 23.2.2020, 11:24![]() ![]() ![]() |
|