Подскажите кто знает.Выключатель КРУРН-6 сразу после отключения начинает заводится,включается и работает как бут-то его и не выключали
но не всегда а от случая к случаю.Через него запитан эл.двигатель 315кВт 6000 В 1500 об/мин. |
|
|
![]() |
4.1.2008, 23:01
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 |
В КРУНе выключатели могут стоять какие угодно (но я так понял что масляные стоят, ВК-10?). Здесь так не ответить. Зови релейщиков по месту пусть смотрят.
PS вот у нас например Таврида Электрик (вакуумник BB\TEL) включался через раз, вызвали представителя завода оказалось (ну наши уж это поняли, но аппараты на гарантии) герконы из-за небольшого износа втулок вала, который поворачиваясь показывает состояние выключателя, не всегда замыкались (или размыкались). Ну что заводится после отключения это так и должно быть |
|
|
Рамиль КРУРН-6 4.1.2008, 21:55
Игоррр Работу блок-контактов проверьте. 5.1.2008, 17:12
gomed12 Необходимо отстроить механику, которая воздействуе... 8.1.2008, 15:16
Рамиль Игоррр.CTALKEP. gomed12.Я на своей работе за элект... 8.1.2008, 19:46
Игоррр Интересное дельце - если я ничего не путаю, привод... 9.1.2008, 19:58
Рамиль Игоррр.Все правильно, мне ведь как раз и надо чтоб... 9.1.2008, 21:33
Игоррр Так я о том, что он после отключения заводиться не... 10.1.2008, 22:32![]() ![]() ![]() |
|