Контур заземления, измерения, поправочный коэффициент. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Контур заземления, измерения, поправочный коэффициент. |
| Гость_Частый гость_* |
28.4.2016, 15:16
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте!
Нужна консультация сведущих специалистов. Поправочный коэффициент на на погоду при замерах сопротивления защитного заземления? Что за коэффициент на погоду? Где такое прописано? Перелистал ПУЭ, Объемы и нормы испытаний,ПТЭЭП и несколько методических пособий. В ПТЭЭП есть одна таблица, где в зависимости от размеров и площади заземлителя и глубины его заложения и увлажненности почвы выводится определенный коэффициэнт. Разве это есть коэффициент на погоду?! Сбит с толку этим коэффициентом. |
|
|
![]() |
28.4.2016, 21:09
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8049 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Имеются климатические зоны в ПУЭ для времен года. Расчеты производятся для наихудших условий эксплуатации ЗУ, которые характеризуются наименьшими уд. сопротивлениями почвы растеканию тока. Обычно, это, когда достигнута наименьшая температура в зимний период и наибольшая температура в летний период.
Значения расчетных климатических коэффициентов сезонности сопротивления грунта Заземлитель Климатическая зона I II III IV Стержневой 1,8...2,0 1,6...1,8 1,4...1,5 1,2...1,4 Полосовой 4,5…7,0 3,5…4,5 2,0…2,5 1,5…2,0 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Частый гость Контур заземления, измерения, поправочный коэффициент. 28.4.2016, 15:16
с2н5он а где Вы его взяли? 28.4.2016, 16:49
ЛЕША Цитата(Частый гость @ 28.4.2016, 19:16) и... 29.4.2016, 2:16![]() ![]() ![]() |
|