Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Контур заземления, измерения, поправочный коэффициент.

Гость_Частый гость_*
сообщение 28.4.2016, 15:16
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
Нужна консультация сведущих специалистов.
Поправочный коэффициент на на погоду при замерах сопротивления защитного заземления? Что за коэффициент на погоду? Где такое прописано? Перелистал ПУЭ, Объемы и нормы испытаний,ПТЭЭП и несколько методических пособий.
В ПТЭЭП есть одна таблица, где в зависимости от размеров и площади заземлителя и глубины его заложения и увлажненности почвы выводится определенный коэффициэнт. Разве это есть коэффициент на погоду?!
Сбит с толку этим коэффициентом. titanic.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 28.4.2016, 21:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8049
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Имеются климатические зоны в ПУЭ для времен года. Расчеты производятся для наихудших условий эксплуатации ЗУ, которые характеризуются наименьшими уд. сопротивлениями почвы растеканию тока. Обычно, это, когда достигнута наименьшая температура в зимний период и наибольшая температура в летний период.
Значения расчетных климатических коэффициентов сезонности сопротивления грунта
Заземлитель Климатическая зона
I II III IV
Стержневой 1,8...2,0 1,6...1,8 1,4...1,5 1,2...1,4
Полосовой 4,5…7,0 3,5…4,5 2,0…2,5 1,5…2,0


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:26
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены