Здравствуйте, я начинающий расчётчик. Подскажите пожалуйста как согласовать защиту МТО линии с защитами других линий на одной подстанции?
|
|
|
![]() |
27.4.2016, 22:46
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
Как минимум, нужно знать уставки защит в конце тех линий (у потребителей). И выполнить условия по селективности. Если удается обеспечить селективность (при КЗ в конце линии) уставкой току, то и время можно брать, равным нулю. Но если линия короткая, и токи КЗ в начале и в конце линии не сильно отличаются, то в начале линии на МТО нужна задержка по времени. Раз защиты выполнены на МП терминалах, то и выдержку можно брать небольшую - они ее четко выполнят.
Это - в общих чертах. Раз вы начинающий проектировщик - советую подучится. Настольная книга при расчетах РЗА: Шабад "Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей" Еще вот почитать рекомендую: http://ipk-rza.ru/sites/default/files/file...elnyh_setey.pdf Там про МТО популярно расписано. |
|
|
Гость_Александра_* МТО 7.4.2016, 9:08
Гость_Александра_* А подробнее так: имеется ПС с Т-1 1,6 МВА. На шин... 7.4.2016, 9:34![]() ![]() ![]() |
|