вводный трехфазный щит на частный дом , правильность схемы

Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 23.4.2016, 18:22
Сообщение #1





Гости






Схема следующая: входной автомат 32А, затем счетчик, затем дифавтомат 32А/30mА. затем все уходит в дом на щиток из автоматов 16А и 10 А (розетки и свет)? опломбируют мне его или нет? и еще заземление сразу надо делать или можно после опломбировки сделать ко второму щиту в доме?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Костян челябинск...
сообщение 26.4.2016, 15:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9282
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Во первых еще уточнение. Как то расконцентрировано внимание, когда читаешь и пишешь на телефоне в перерывах между работой. Все про то же УЗО 32/0.3S. Оно нужно только если у вас подземный ввод в дом. При воздушном не вижу в нем смысла. При воздушке получается перед счетчиком можно поставить автомат 3Р С32, а после счетчика можно поставить выключатель нагрузки. Можно, конечно и в обратном порядке. Не сильно важно.

Еще не обратил внимания. На рисунке перед счетчиком автомат 4Р. Не считаю его применение оправданным. Не нужно создавать лишних соединений, где может пропасть контакт в нуле. Больше того, при TN-C-S этот провод - PEN, который нельзя разрывать.В зависимости от ваших сетей нулевой провод нужно заводить или сразу в счетчик или (более правильно, но сети часто считаю такое решение как предпосылки к воровству) на нулевую или PEN Шину, в зависимости от того, какую схему заземления вы собираетесь применить. Т.к. у вас магистраль выполнена СИПом, можно применить схему TN-C-S. Из всего сказанного получается схема на рисунках. А - как более правильно, Б - как чаще всего требует сбыт и сети. Пунктиром показано, как должен пройти N, если F2 - УЗО, а сплошной линией - если оно же - выключатель нагрузки.
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

По заземлению. Хорошо бы видеть план вашего участка, где будет отмечены ВРУ, дом, естественные заземлители - скважины, металлические сваи, прочие металлические трубопроводы в земле (кроме газа).

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 26.4.2016, 15:23


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlamai
сообщение 26.4.2016, 16:40
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 23.4.2016
Пользователь №: 49042



Б - как чаще всего требует сбыт и сети. Пунктиром показано, как должен пройти N, если F2 - УЗО


если поставить УЗО то каким амперажем? и еще вопрос: заземление нужно делать перед тем как приедут проверять подключать, или можно заземлить после их приезда?


Б - как чаще всего требует сбыт и сети. Пунктиром показано, как должен пройти N, если F2 - УЗО


Если F2-УЗО, то сколько должно быть ампер? еще вопрос: заземление сразу надо делать перед приездом сетей,(проверкой апломбировкой) или после можно будет заземлить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Владимир_*   вводный трехфазный щит на частный дом   23.4.2016, 18:22
- - Костян челябинский   Информация не полная   23.4.2016, 18:25
- - Гость   что нужно для полноты?   23.4.2016, 18:29
- - Костян челябинский   КАКОЙ автомат? КАКОЙ счетчик? КАКОЙ дифавтомат? КА...   23.4.2016, 18:43
- - Гость   посмотрите пожалуйста схему http://www.fayloobme...   23.4.2016, 19:24
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость @ 23.4.2016, 22:24) посмотри...   23.4.2016, 19:41
- - Гость   а как? требует адрес для скачки   23.4.2016, 19:45
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость @ 23.4.2016, 22:45) а как? Н...   23.4.2016, 20:00
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Владимир_* @ 23.4.2016, 18:2...   23.4.2016, 19:54
- - Гость   сейчас зарегистрируюсь. В технических условиях про...   23.4.2016, 20:06
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 23.4.2016, 20:06) сейчас з...   23.4.2016, 20:10
|- - Vlamai   Цитата(Гость сочувствующий @ 23.4.2016, 21...   23.4.2016, 20:33
- - sava_174   вводной на 32А (любой) удовлетворяет данным услови...   23.4.2016, 20:10
- - Костян челябинский   Для приемки сетями и опломбировки этого достаточно...   23.4.2016, 20:41
|- - Vlamai   Цитата(Костян челябинский @ 23.4.2016, 20...   24.4.2016, 7:31
|- - Костян челябинский   Цитата(Vlamai @ 24.4.2016, 9:31) я так по...   24.4.2016, 17:00
|- - Vlamai   Цитата(Костян челябинский @ 24.4.2016, 17...   24.4.2016, 17:42
|- - Vlamai   а как быть с заземлением?   24.4.2016, 19:55
- - Rezo   Цитата(sava_174)....они сейчас наклейки на автомат...   24.4.2016, 0:07
- - Костян челябинский   Во первых еще уточнение. Как то расконцентрировано...   26.4.2016, 15:20
|- - Vlamai   Б - как чаще всего требует сбыт и сети. Пунктиром ...   26.4.2016, 16:40
- - Костян челябинский   Еще раз. В применении УЗО вижу смысл только при по...   26.4.2016, 20:56
|- - Vlamai   Цитата(Костян челябинский @ 26.4.2016, 21...   27.4.2016, 16:21
|- - 2   Можно поставить и более чувствительное, чем там ну...   27.4.2016, 16:46
- - FRAER   Про заземление и прочие можно почитать здесь (в от...   27.4.2016, 8:09
- - Костян челябинский   Попробуйте обменять свой диф на УЗО. Гость 2 все п...   27.4.2016, 18:19
- - Vlamai   благодарю всех за помощь, всем здоровья крепкого...   27.4.2016, 18:47