Расчет потребляемой мощности АД |
26.4.2016, 6:32
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.4.2015 Пользователь №: 44951 |
Добрый день! Произвел расчет АД насоса Р=корень из 3*I*U* cos ( правильная формула применена?)
Спасибо заранее! |
|
|
Pantryk Какую именно величину вы хотели найти? 26.4.2016, 7:12
Алексей 02 кВт потребляемой мощности на данный момент. при по... 26.4.2016, 7:20
FRAER Если U линейное подставляли, то правильная, если ф... 26.4.2016, 7:49
Алексей 02 1,73*0,38*52*0,84 косинус взят с шильдика 26.4.2016, 7:55
rosck Цитата(Алексей 02 @ 26.4.2016, 8:55) коси... 26.4.2016, 9:54
Pantryk На шильдике это номинальный косинус. Реальный зави... 26.4.2016, 9:37
с2н5он может и меньше 0,2, но ТС про другое 26.4.2016, 12:48![]() ![]() ![]() |
|