Здравствуйте!
Делаем стадию Р на электроснабжение станции метрополитена. Кабель 0,4 кВ от тр-ра до ввода РУ на стадии П был выбран ВБВнг(А)-LS 4x2(1x400)-1. ( см. рис.) 3 фазы и ноль.. Случайно до меня дошла информация, что одножильные кабели в броне нельзя использовать в этом случае. Сам технолог производителя говорит, что сильно он будет греться, выйдет из строя т.п. Надо или без брони, или с другой бронёй или заменять 4-х жильными такими же кабелями, но в общей броне. Я пошёл по последнему пути. И надписал голубым цветом подходящий по сечению вариант. Получается, что пучки очень большие. Под один полюс выключателя нужно будет 4 оконцованных жилы сажать. А больше кабеля, чем ВБВнг(А)-LS 4х240мс(n)-1 нет у "Камкабеля". Хотелось бы такой 2хВБВнг(А)-LS 4х400мс(n)-1 Как выйти из положения? |
|
|
![]() |
7.4.2016, 22:41
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Таблица 6 п.2. Силовые сети на подстанциях ВВГнг-LS. Хорошо бы найти определение "магистральной линии". Как вариант подумайте о шинопроводе. У вас РУ 0,4 так далеко, что типовые решения для ТП не получаются? Я имею в виду ввод шинами с трансформатора сразу на панели.
Может и ошибаюсь, но мне кажется, что можно было обойтись автоматом с отключающей способностью 42кА. |
|
|
8.4.2016, 8:55
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 8.4.2013 Из: Певек Пользователь №: 32238 |
Таблица 6 п.2. Силовые сети на подстанциях ВВГнг-LS. Хорошо бы найти определение "магистральной линии". Как вариант подумайте о шинопроводе. У вас РУ 0,4 так далеко, что типовые решения для ТП не получаются? Я имею в виду ввод шинами с трансформатора сразу на панели. Может и ошибаюсь, но мне кажется, что можно было обойтись автоматом с отключающей способностью 42кА. Совсем не понял вас Шинопровод не был заложен в стадии П. Выполнить его теоретически можно, но только в самом крайнем случае, т.к. сейчас надо будет пересматривать конструкцию подвода на трансформатор и ячейки. У меня Тр-ры и ячейки стоят на одном этаже, а кабельные связи между ними прокладываются через кабельный этаж снизу. Т.е. мне нужно уйти сначала вниз от какого-то оборудования, а потом подняться вверх в нужной точке. За вариант,-спасибо! Я упомяну о нём, когда начнутся обсуждения. О каком типовом решении вы говорите? О каком автомате 42 кА вы говорите? На даном этапе я рассматриваю применение кабелей с алюминиевой бронёй, т.к. это предписывает ГОСТ Р 50571.5.52-2011 521.5.2 Одножильные кабели, бронируемые стальной проволокой или стальной лентой, не должны использоваться для цепей переменного тока. Примечание - Стальная проволока или стальная лента брони одножильного кабеля расценивается как ферромагнитная оболочка. Рекомендуется использование алюминиевой брони. Отправил запрос на завод,- жду ответа. |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
25.4.2016, 15:37
Сообщение
#4
|
|
Гости |
... На даном этапе я рассматриваю применение кабелей с алюминиевой бронёй, т.к. это предписывает ГОСТ Р 50571.5.52-2011 521.5.2 Одножильные кабели, бронируемые стальной проволокой или стальной лентой, не должны использоваться для цепей переменного тока. Примечание - Стальная проволока или стальная лента брони одножильного кабеля расценивается как ферромагнитная оболочка. Рекомендуется использование алюминиевой брони. ... Любопытство не порок... Не доводилось встречать кабелей с алюминиевой бронёй, в алюминиевой оболочке - сколько угодно, а вот с алюминиевой бронёй - никогда! Действительно существуют такие кабели? |
|
|
25.4.2016, 15:45
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 8.4.2013 Из: Певек Пользователь №: 32238 |
Любопытство не порок... Не доводилось встречать кабелей с алюминиевой бронёй, в алюминиевой оболочке - сколько угодно, а вот с алюминиевой бронёй - никогда! Действительно существуют такие кабели? Да, действительно. В вышеупомянутом ГОСТ в пункте это говориться. Я нашел. В правилах форума, если не ошибаюсь, есть пункт, по которому нельзя упоминать фирмы. Могу сказать в личной почте. Марка ВБаВнг(А)-LS |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
25.4.2016, 16:30
Сообщение
#6
|
|
Гости |
|
|
|
RenewableER ВБВнг(А)-LS (1хХ00)-1 7.4.2016, 14:21
ЛЕША Цитата(RenewableER @ 7.4.2016, 18:21) Под... 7.4.2016, 14:29
RenewableER Цитата(ЛЕША @ 7.4.2016, 14:29) Вы про это... 7.4.2016, 14:53
Student_007 Вихревые токи которые будут разогревать броню на п... 7.4.2016, 15:01
RenewableER Цитата(Student_007 @ 7.4.2016, 15:01) Вих... 7.4.2016, 15:25
Student_007 Есть еще и цепи постоянного тока где такие кабели ... 7.4.2016, 15:34
RenewableER Цитата(Student_007 @ 7.4.2016, 15:34) Ест... 7.4.2016, 16:32
Pantryk ЦитатаНа какую таблицу вы ссылаетесь?
Таблица 6 из... 8.4.2016, 13:54
RenewableER Цитата(Pantryk @ 8.4.2016, 13:54) Таблица... 25.4.2016, 13:01
Pantryk Наверное я уже что-то забыл, но почему алюминиевую... 25.4.2016, 13:43![]() ![]() ![]() |
|