ВБВнг(А)-LS (1хХ00)-1 , Чем заменить |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ВБВнг(А)-LS (1хХ00)-1 , Чем заменить |
7.4.2016, 14:21
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 8.4.2013 Из: Певек Пользователь №: 32238 |
Здравствуйте!
Делаем стадию Р на электроснабжение станции метрополитена. Кабель 0,4 кВ от тр-ра до ввода РУ на стадии П был выбран ВБВнг(А)-LS 4x2(1x400)-1. ( см. рис.) 3 фазы и ноль.. Случайно до меня дошла информация, что одножильные кабели в броне нельзя использовать в этом случае. Сам технолог производителя говорит, что сильно он будет греться, выйдет из строя т.п. Надо или без брони, или с другой бронёй или заменять 4-х жильными такими же кабелями, но в общей броне. Я пошёл по последнему пути. И надписал голубым цветом подходящий по сечению вариант. Получается, что пучки очень большие. Под один полюс выключателя нужно будет 4 оконцованных жилы сажать. А больше кабеля, чем ВБВнг(А)-LS 4х240мс(n)-1 нет у "Камкабеля". Хотелось бы такой 2хВБВнг(А)-LS 4х400мс(n)-1 Как выйти из положения? |
|
|
![]() |
8.4.2016, 13:54
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата На какую таблицу вы ссылаетесь? Таблица 6 из того СП, которым вы пользуетесь (СП 32.105-2004). Цитата Причём тут "магистральная линия"? Согласно какой таблицы какого пункта(строки) вам нужен бронированный кабель? Как я понял в основном они нужны для "магистральных" линий. Но определения нет, а то которое официально у нас, то оно относится к сетям выше 35кВ. Цитата О каком типовом решении вы говорите О прямом выходе шинами с трансформатора на панели. Но если вы не можете изменить стадию П, то конечно не вариант. Цитата О каком автомате 42 кА вы говорите? О том, который Masterpact NW20 H1. H1 это отключающая способность 65 кА. На счет отключающей способности уже выяснил, что для данного аппарата это минимальная. |
|
|
25.4.2016, 13:01
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 8.4.2013 Из: Певек Пользователь №: 32238 |
Таблица 6 из того СП, которым вы пользуетесь (СП 32.105-2004). Согласно какой таблицы какого пункта(строки) вам нужен бронированный кабель? Как я понял в основном они нужны для "магистральных" линий. Но определения нет, а то которое официально у нас, то оно относится к сетям выше 35кВ. О прямом выходе шинами с трансформатора на панели. Но если вы не можете изменить стадию П, то конечно не вариант. О том, который Masterpact NW20 H1. H1 это отключающая способность 65 кА. На счет отключающей способности уже выяснил, что для данного аппарата это минимальная. Спасибо за ответ! Я вначале не понял вас. Работам навалилась,-не мог отвечать. Решили применить кабели с алюминиевой бронёй. Нашел поставщиков. Я тоже конкретно такого требования не нашёл, но исхожу их логических соображений. Потоки кабелей в метро идут открыто (я в своём метро это наблюдаю каждый день) и во-вторых, они идут через кабельные этажи и спец подвалы. В них собираются огромные потоки по сечениям. Прокладка кабелей в таком случае осуществляется с помощью монтажных механизмов в стеснённых условиях, в результате чего возможны повреждения других кабелей. Поэтому метрополитен просит делать так, это отражено в СП. Что скажет нам проверяющий,-я отпишусь. |
|
|
RenewableER ВБВнг(А)-LS (1хХ00)-1 7.4.2016, 14:21
ЛЕША Цитата(RenewableER @ 7.4.2016, 18:21) Под... 7.4.2016, 14:29
RenewableER Цитата(ЛЕША @ 7.4.2016, 14:29) Вы про это... 7.4.2016, 14:53
Student_007 Вихревые токи которые будут разогревать броню на п... 7.4.2016, 15:01
RenewableER Цитата(Student_007 @ 7.4.2016, 15:01) Вих... 7.4.2016, 15:25
Student_007 Есть еще и цепи постоянного тока где такие кабели ... 7.4.2016, 15:34
RenewableER Цитата(Student_007 @ 7.4.2016, 15:34) Ест... 7.4.2016, 16:32
Pantryk Таблица 6 п.2. Силовые сети на подстанциях ВВГнг-L... 7.4.2016, 22:41
RenewableER Цитата(Pantryk @ 7.4.2016, 22:41) Таблица... 8.4.2016, 8:55
Гость сочувствующий Цитата(RenewableER @ 8.4.2016, 8:55) ...
... 25.4.2016, 15:37
RenewableER Цитата(Гость сочувствующий @ 25.4.2016, 15... 25.4.2016, 15:45
Гость сочувствующий Цитата(RenewableER @ 25.4.2016, 15:45) ..... 25.4.2016, 16:30
Pantryk Наверное я уже что-то забыл, но почему алюминиевую... 25.4.2016, 13:43![]() ![]() ![]() |
|