Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ВБВнг(А)-LS (1хХ00)-1 , Чем заменить

RenewableER
сообщение 7.4.2016, 14:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 8.4.2013
Из: Певек
Пользователь №: 32238



Здравствуйте!
Делаем стадию Р на электроснабжение станции метрополитена. Кабель 0,4 кВ от тр-ра до ввода РУ на стадии П был выбран ВБВнг(А)-LS 4x2(1x400)-1. ( см. рис.) 3 фазы и ноль.. Случайно до меня дошла информация, что одножильные кабели в броне нельзя использовать в этом случае. Сам технолог производителя говорит, что сильно он будет греться, выйдет из строя т.п. Надо или без брони, или с другой бронёй или заменять 4-х жильными такими же кабелями, но в общей броне.
Я пошёл по последнему пути. И надписал голубым цветом подходящий по сечению вариант.
Получается, что пучки очень большие. Под один полюс выключателя нужно будет 4 оконцованных жилы сажать. А больше кабеля, чем ВБВнг(А)-LS 4х240мс(n)-1 нет у "Камкабеля".
Хотелось бы такой 2хВБВнг(А)-LS 4х400мс(n)-1 icon_smile.gif
Как выйти из положения?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 8.4.2016, 13:54
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
На какую таблицу вы ссылаетесь?

Таблица 6 из того СП, которым вы пользуетесь (СП 32.105-2004).
Цитата
Причём тут "магистральная линия"?

Согласно какой таблицы какого пункта(строки) вам нужен бронированный кабель? Как я понял в основном они нужны для "магистральных" линий. Но определения нет, а то которое официально у нас, то оно относится к сетям выше 35кВ.
Цитата
О каком типовом решении вы говорите

О прямом выходе шинами с трансформатора на панели. Но если вы не можете изменить стадию П, то конечно не вариант.
Цитата
О каком автомате 42 кА вы говорите?

О том, который Masterpact NW20 H1. H1 это отключающая способность 65 кА.

На счет отключающей способности уже выяснил, что для данного аппарата это минимальная.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RenewableER
сообщение 25.4.2016, 13:01
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 8.4.2013
Из: Певек
Пользователь №: 32238



Цитата(Pantryk @ 8.4.2016, 13:54) *
Таблица 6 из того СП, которым вы пользуетесь (СП 32.105-2004).

Согласно какой таблицы какого пункта(строки) вам нужен бронированный кабель? Как я понял в основном они нужны для "магистральных" линий. Но определения нет, а то которое официально у нас, то оно относится к сетям выше 35кВ.

О прямом выходе шинами с трансформатора на панели. Но если вы не можете изменить стадию П, то конечно не вариант.

О том, который Masterpact NW20 H1. H1 это отключающая способность 65 кА.

На счет отключающей способности уже выяснил, что для данного аппарата это минимальная.


Спасибо за ответ! Я вначале не понял вас. Работам навалилась,-не мог отвечать.
Решили применить кабели с алюминиевой бронёй. Нашел поставщиков. Я тоже конкретно такого требования не нашёл, но исхожу их логических соображений. Потоки кабелей в метро идут открыто (я в своём метро это наблюдаю каждый день) и во-вторых, они идут через кабельные этажи и спец подвалы. В них собираются огромные потоки по сечениям. Прокладка кабелей в таком случае осуществляется с помощью монтажных механизмов в стеснённых условиях, в результате чего возможны повреждения других кабелей. Поэтому метрополитен просит делать так, это отражено в СП.
Что скажет нам проверяющий,-я отпишусь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- RenewableER   ВБВнг(А)-LS (1хХ00)-1   7.4.2016, 14:21
- - ЛЕША   Цитата(RenewableER @ 7.4.2016, 18:21) Под...   7.4.2016, 14:29
|- - RenewableER   Цитата(ЛЕША @ 7.4.2016, 14:29) Вы про это...   7.4.2016, 14:53
- - Student_007   Вихревые токи которые будут разогревать броню на п...   7.4.2016, 15:01
|- - RenewableER   Цитата(Student_007 @ 7.4.2016, 15:01) Вих...   7.4.2016, 15:25
- - Student_007   Есть еще и цепи постоянного тока где такие кабели ...   7.4.2016, 15:34
|- - RenewableER   Цитата(Student_007 @ 7.4.2016, 15:34) Ест...   7.4.2016, 16:32
- - Pantryk   Таблица 6 п.2. Силовые сети на подстанциях ВВГнг-L...   7.4.2016, 22:41
|- - RenewableER   Цитата(Pantryk @ 7.4.2016, 22:41) Таблица...   8.4.2016, 8:55
|- - Гость сочувствующий   Цитата(RenewableER @ 8.4.2016, 8:55) ... ...   25.4.2016, 15:37
|- - RenewableER   Цитата(Гость сочувствующий @ 25.4.2016, 15...   25.4.2016, 15:45
|- - Гость сочувствующий   Цитата(RenewableER @ 25.4.2016, 15:45) .....   25.4.2016, 16:30
- - Pantryk   ЦитатаНа какую таблицу вы ссылаетесь? Таблица 6 из...   8.4.2016, 13:54
|- - RenewableER   Цитата(Pantryk @ 8.4.2016, 13:54) Таблица...   25.4.2016, 13:01
- - Pantryk   Наверное я уже что-то забыл, но почему алюминиевую...   25.4.2016, 13:43


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему