Доброго дня, коллеги!
Столкнулся с необходимостью сделать скрытую электропроводку в доме из клееного бруса. Сложность заключается в том, как добиться пожаробезопасности не усложняя монтаж. Дом уже собран, поэтому заложить металлические трубы во всех местах, неполучится. К тому же в доме много систем автоматики и пучки кабеля весьма приличные. Как я понимаю ПУЭ 7.1.38: "их следует выполнять - за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей." кроме металлических труб в деревянном доме альтернатива только открытая проводка? Поделитесь опытом, кто как делает. Хватит ли обычной гофры или ПНД трубы, для защиты от возгорания,пенить проходки негорючей пеной или использовать металлические гильзы,ставить ли металлические подрозетники. Еще любопытен вопрос вывод кабеля из помещения на улицу. На сколько это скажется на теплопроводности холода в помещение зимой, и как лучше выполнить с точки пожаробезопасности. |
|
|
![]() |
23.4.2016, 23:40
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18292 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ка́бельная прохо́дка — изделие или сборная конструкция, предназначенные для прохода электрических кабелей (кабельных линий) через стены, перегородки и перекрытия и включающие в себя заделочные материалы и (или) сборные элементы.
Главное в п.7 - заделать, заляпать, не дать возможности распространиться куда-то тама.. а не использование материала погонажа в самой полости с конкретными свойствами по горючести. |
|
|
25.4.2016, 6:02
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Главное в п.7 - заделать, заляпать, не дать возможности распространиться куда-то тама.. а не использование материала погонажа в самой полости с конкретными свойствами по горючести. Выполнение п.7 ФЗ 123 обеспечивает Гост Р 53310-2009 п.4.1 4.1 Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов, выполненные в ограждающих конструкциях с нормируемыми пределами огнестойкости или противопожарных преградах, должны иметь предел огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемой конструкции. 3.1 проходка кабельная: Конструктивный элемент, изделие или сборная конструкция, предназначенная для заделки мест прохода кабелей через ограждающие конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости или противопожарные преграды и препятствующая распространению горения в примыкающие помещения в течение нормированного времени. Проходка кабельная включает в себя кабели, закладные детали (короба, лотки, трубы и т.п.), заделочные материалы и сборные или конструктивные элементы. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
25.4.2016, 7:37
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18292 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Выполнение п.7 ФЗ 123 обеспечивает Гост Р 53310-2009 п.4.1 Пункт 4.1 ГОСТ повторяет сказанное в п.7 ФЗ - речь исключительно о необходимости заделать дырдочку с обеспечением предела огнестойкости не хуже преграды, только в конкретном месте проходки. О наличии горючего материала в полости и необходимом при этом материале для труб, коробов.. нет ни слова. Или ты предлагаешь всю полость считать проходкой ? |
|
|
25.4.2016, 7:50
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Или ты предлагаешь всю полость считать проходкой ? Предлагаю проходкой считать конструкцию по определению из п.3.1 ГОСТ Р 53310, "...Проходка кабельная включает в себя кабели, закладные детали (короба, лотки, трубы и т.п.), заделочные материалы и сборные или конструктивные элементы." При этом из того же Гост Р 5.1.4.3 Достижение критической температуры нагрева материала элементов изделия в необогреваемой зоне проходки (Т), составляющей: а) для материала оболочек кабеля: - из поливинилхлорида - 145 °С; - из резины - 120 °С; - из полиэтилена - 110 °С; б) для материала конструктивных элементов (короба, лотка, трубы): - из металла - 180 °С. 5.1.4.4 Обозначение предела огнестойкости проходки состоит из условных обозначений нормируемых предельных состояний и цифры, соответствующей времени достижения одного из этих состояний (первого по времени) в минутах. Сообщение отредактировал ink_elec - 25.4.2016, 7:58 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
25.4.2016, 12:06
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18292 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
При этом из того же Гост Р б) для материала конструктивных элементов (короба, лотка, трубы): - из металла - 180 °С. 5.1.4.4 Обозначение предела огнестойкости проходки состоит.. А это нам для чего? Мы за подвесным потолком к примеру всё же ПВХ трубами обходимся или огнестойкость как у проходок должны обеспечить ? Что-то ты меня запутываешь. |
|
|
ПетровиЧъ Скрытая элетропроводка в деревянных домах 13.4.2016, 23:18
savelij® Есть несколько вариантов, не ухудшая пожаробезопас... 14.4.2016, 17:22
gomed12 Одним из вариантов может быть использование полов ... 14.4.2016, 22:00
ПетровиЧъ Нет, монтаж в плинтусах совсем не вариант. К щиту ... 15.4.2016, 0:47
Pantryk При двухсот линиях вы надеялись не выделять места ... 15.4.2016, 13:57
savelij® Слаботочка в стальных трубах, нуждается только там... 15.4.2016, 15:15
gomed12 Если не выполнены перегородки и полы, еще можно ра... 15.4.2016, 15:59
Ixtim пожаробезопасность - это только трубы, только на с... 17.4.2016, 7:01
Гость сочувствующий Цитата(Ixtim @ 17.4.2016, 7:01) ... это т... 17.4.2016, 8:28
ПетровиЧъ Цитата(Ixtim @ 17.4.2016, 7:01) Современн... 17.4.2016, 10:36

Олега Цитата(ПетровиЧъ @ 17.4.2016, 10:36) Это ... 17.4.2016, 11:32

Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 17.4.2016, 11:32) ...
А ка... 17.4.2016, 21:28

Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 17.4.2016, 21... 17.4.2016, 22:22

Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 17.4.2016, 22:22) ...
Перв... 17.4.2016, 22:48

Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 17.4.2016, 22:22) ...
В сл... 18.4.2016, 7:45
haramamburu Цитата(Ixtim @ 17.4.2016, 7:01) пожаробез... 17.4.2016, 10:44
Ixtim Цитата(haramamburu @ 17.4.2016, 10:44) мо... 17.4.2016, 10:54
marsikk давно хотел поинтересоваться)) Кто делал монтаж в ... 17.4.2016, 9:40
Олега Цитата(marsikk @ 17.4.2016, 9:40) давно х... 17.4.2016, 10:29
savelij® Интересно, как хозяин посмотрел бы на электромонта... 17.4.2016, 9:45
Гость сочувствующий Цитата(savelij® @ 17.4.2016, 9:45) ...
Пр... 17.4.2016, 11:15
savelij® Цитата(Гость сочувствующий @ 17.4.2016, 11... 17.4.2016, 11:33
Гость сочувствующий Цитата(savelij® @ 17.4.2016, 11:33) В это... 17.4.2016, 14:36
gomed12 Фальшстены вам в помощь. 17.4.2016, 12:02
savelij® Про варианты никто и не спорит, именно об этом и в... 17.4.2016, 14:53
Гость сочувствующий Последнее. Ремонтируем крышу деревенского дома у д... 17.4.2016, 21:37
Олега Хотел бы увидеть ваше личное рукоделие (и довольно... 18.4.2016, 11:15
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 18.4.2016, 11:15) ...
Разв... 18.4.2016, 12:03
Олега Выражу сочувствие "сочувствующему", не д... 18.4.2016, 12:24
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 18.4.2016, 12:24) Выражу с... 18.4.2016, 13:11
Олега Типа только с пропаданием полового влечения проявл... 18.4.2016, 15:01
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 18.4.2016, 15:01) Типа тол... 19.4.2016, 9:33
Олега Я не за себя, за вас сочувствую. Разве же сползли ... 19.4.2016, 10:45
gomed12 Вот, думаю 200 линий, расстояние между кабелями 30... 19.4.2016, 11:06
Олега Цитата(gomed12 @ 19.4.2016, 11:06) Вот, д... 19.4.2016, 13:28
Гость сочувствующий Цитата(gomed12 @ 19.4.2016, 11:06) ...
Не... 19.4.2016, 20:01
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 19.4.2016, 20... 19.4.2016, 20:24

Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 19.4.2016, 20:13) Найдутся... 19.4.2016, 20:25
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 19.4.2016, 20... 19.4.2016, 20:26
gomed12 Цитата(Гость сочувствующий @ 19.4.2016, 20... 19.4.2016, 21:15
Олега Цитата(gomed12 @ 19.4.2016, 21:15) Можно ... 19.4.2016, 23:33
gomed12 Цитата(Олега @ 19.4.2016, 23:33) Нельзя в... 20.4.2016, 14:24
ink_elec Цитата(Олега @ 20.4.2016, 2:33) Нельзя в ... 20.4.2016, 15:00
Олега Цитата(ink_elec @ 20.4.2016, 15:00) ФЗ-12... 20.4.2016, 16:19
ink_elec Цитата(Олега @ 20.4.2016, 19:19) Что с то... 20.4.2016, 19:18
Олега Цитата(ink_elec @ 20.4.2016, 19:18) Необо... 20.4.2016, 21:39
ink_elec Цитата(Олега @ 21.4.2016, 0:39) Найди хот... 21.4.2016, 7:05
Олега Цитата(ink_elec @ 21.4.2016, 7:05) Часть ... 21.4.2016, 8:16
ink_elec Цитата(Олега @ 21.4.2016, 11:16) Не понят... 21.4.2016, 8:27
Олега Цитата(ink_elec @ 21.4.2016, 8:27) Если Ф... 21.4.2016, 8:53
ink_elec Цитата(Олега @ 21.4.2016, 11:53) Читаю ... 21.4.2016, 9:22
Олега Цитата(ink_elec @ 21.4.2016, 9:22) 1.Пере... 21.4.2016, 22:54
savelij® По технологии "косого сверления" вполне ... 20.4.2016, 0:41
Олега Сам любитель "косяков". Однако со сторон... 20.4.2016, 7:07
savelij® Цитата(Олега @ 20.4.2016, 7:07) Идеально ... 20.4.2016, 9:24
Олега Цитата(savelij® @ 20.4.2016, 9:24) - проп... 20.4.2016, 11:10
savelij® Можно было бы... но уже сделано и вынимать плотно ... 20.4.2016, 11:26
gomed12 Вот это сертификат о чем говорит, об избирательнос... 20.4.2016, 21:52
Олега Сертификат говорит о проведенных испытаниях по ГОС... 20.4.2016, 22:39
gomed12 В моем понимании, сертификат говорит о том, что ПВ... 20.4.2016, 23:14
Олега По-моему данный сертификат кроме соответствия испы... 21.4.2016, 0:18
ink_elec Олега,
1. Я про заказчика. Если он решит жестко э... 22.4.2016, 7:04
Олега 1.Не думаю, что заказчик искренне хочет угореть. Н... 22.4.2016, 9:45
ink_elec Цитата(Олега @ 22.4.2016, 12:45) Но ведь ... 22.4.2016, 19:42
Олега Цитата(ink_elec @ 22.4.2016, 19:42) В пер... 22.4.2016, 21:19
ink_elec Цитата(Олега @ 23.4.2016, 0:19) Я (мы) го... 23.4.2016, 7:10
-Mike- Вот читаю эту тему и думаю: ограничение прокладки ... 22.4.2016, 20:11
J72 Наткнулся на тему и вспомнил,как три года назад сд... 22.4.2016, 21:17
Ixtim Цитата(J72 @ 22.4.2016, 21:17) "напр... 23.4.2016, 17:58
Олега Цитата(ink_elec @ 23.4.2016, 7:10) Подума... 23.4.2016, 11:02
ink_elec Цитата(Олега @ 23.4.2016, 14:02) В соотве... 23.4.2016, 20:26
Олега Цитата(ink_elec @ 23.4.2016, 20:26) К это... 23.4.2016, 21:55
ink_elec Цитата(Олега @ 24.4.2016, 0:55) Этот п.7 ... 23.4.2016, 23:22
Олега Цитата(ink_elec @ 25.4.2016, 7:50) Предла... 25.4.2016, 10:54
ink_elec Цитата(Олега @ 25.4.2016, 15:06) А это на... 25.4.2016, 12:09
Олега Цитата(ink_elec @ 25.4.2016, 12:09) Ранее... 25.4.2016, 14:02
gomed12 Всегда считал, что предел огнестойкости вносимого ... 25.4.2016, 12:43
ink_elec Цитата(gomed12 @ 25.4.2016, 15:43) предел... 25.4.2016, 14:33
Олега Цитата(ink_elec @ 25.4.2016, 14:33) Думаю... 25.4.2016, 15:04
ink_elec Цитата(Олега @ 25.4.2016, 18:04) Интересн... 25.4.2016, 15:15
Олега Цитата(ink_elec @ 25.4.2016, 15:15) Обосн... 25.4.2016, 15:39
qweret если в трубе стальной делать, по комплектации наше... 26.4.2016, 19:37
Aleksandrspb Петровичу - если вопрос ещё актуальный. ДА - при о... 3.5.2016, 9:19
Олега Цитата(Aleksandrspb @ 3.5.2016, 9:19) роз... 3.5.2016, 12:50
Aleksandrspb Олег, по поводу нд на шлейф розеток- в 2009 в связ... 3.5.2016, 13:41
Олега Цитата(Aleksandrspb @ 3.5.2016, 13:41) ..... 3.5.2016, 18:04
-Mike- Зашёл на YouTube посмотреть видео про эл. монтаж в... 3.5.2016, 14:53
haramamburu Цитата(-Mike- @ 3.5.2016, 14:53... 3.5.2016, 20:50
Костян челябинский Цитата(haramamburu @ 3.5.2016, 22:50) по ... 4.5.2016, 9:14
Aleksandrspb Олега - Пичкая деревянные перекрытия токопроводящ... 3.5.2016, 20:32
Олега Цитата(Aleksandrspb @ 3.5.2016, 20:32) ..... 4.5.2016, 11:20![]() ![]() ![]() |
|