Приветствую
Подскажите как правильно провести измерение и расчет полного сопротивления петли фаза ноль . Само измерение будет проводиться прибором ЕР180 . Вопросы : В каких точках необходимо проводить измерение ? как провести расчет после измерения ? Если можно ссылки на литературу |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 31.10.2007 Пользователь №: 9721 ![]() |
Еще раз обращаю Ваше внимание на пункт 1.7.79 ПУЭ изд 7
В этом пункте есть формула,в которой имеет место цифра 50 В. Вы не задавали себе вопрос откуда она? Если посмотреть ПУЭ например п.1.7.53 мы видим что, для стационарных(с нормальными условиями эксплуатации) электроустановок Uпр - напряжение прикосновения, значение которого принимается равным 50 В; для помещений с повыенной опасностью -25 В, для особо опасных помещений - 12 В, ЧТО В ДВА И ЧЕТЫРЕ РАЗ МЕНЬШЕ. Если в формулу подставить 25 В? Что получим? Полное сопротивление цепи «фаза-нуль»- в два раза меньше. А если Вам конкретно нужно в каком пункте написано В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ (вдвое), то посмотрите п. 1.7.59 В случае питания передвижной электроустановки от стационарного источника питания это напряжение составляет 25 В. Где написано? найдете рядом. Почему с повышенной опасностью?-см. п.1.1.8-1.1.11, 1.1.13. Так же в ПУЭ есть таблица 1.7.11 Электроустановки помещений для содержания животных Которые по п.1.1.13 относятся к помещениям с повышенной опасностью или даже к особо опасным помещениям и значения времени автоматического отключения в таблице 1.7.11 для системы TN в ДВА РАЗА МЕННЬШЕ чем в таблице 1.7.1 п. 1.7.79 Надеюсь что дал полный ответ. Извените за резкость ничего личного, просто Новый год!!! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 19:00 |
|
![]() |