Методика измерения петли фаза ноль , Как правильно првести измерение в электроустановках с глухозаземленной |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Методика измерения петли фаза ноль , Как правильно првести измерение в электроустановках с глухозаземленной |
2.11.2007, 12:53
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 14.11.2003 Пользователь №: 437 |
Приветствую
Подскажите как правильно провести измерение и расчет полного сопротивления петли фаза ноль . Само измерение будет проводиться прибором ЕР180 . Вопросы : В каких точках необходимо проводить измерение ? как провести расчет после измерения ? Если можно ссылки на литературу |
|
|
![]() |
4.1.2008, 2:27
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 31.10.2007 Пользователь №: 9721 |
Еще раз обращаю Ваше внимание на пункт 1.7.79 ПУЭ изд 7
В этом пункте есть формула,в которой имеет место цифра 50 В. Вы не задавали себе вопрос откуда она? Если посмотреть ПУЭ например п.1.7.53 мы видим что, для стационарных(с нормальными условиями эксплуатации) электроустановок Uпр - напряжение прикосновения, значение которого принимается равным 50 В; для помещений с повыенной опасностью -25 В, для особо опасных помещений - 12 В, ЧТО В ДВА И ЧЕТЫРЕ РАЗ МЕНЬШЕ. Если в формулу подставить 25 В? Что получим? Полное сопротивление цепи «фаза-нуль»- в два раза меньше. А если Вам конкретно нужно в каком пункте написано В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ (вдвое), то посмотрите п. 1.7.59 В случае питания передвижной электроустановки от стационарного источника питания это напряжение составляет 25 В. Где написано? найдете рядом. Почему с повышенной опасностью?-см. п.1.1.8-1.1.11, 1.1.13. Так же в ПУЭ есть таблица 1.7.11 Электроустановки помещений для содержания животных Которые по п.1.1.13 относятся к помещениям с повышенной опасностью или даже к особо опасным помещениям и значения времени автоматического отключения в таблице 1.7.11 для системы TN в ДВА РАЗА МЕННЬШЕ чем в таблице 1.7.1 п. 1.7.79 Надеюсь что дал полный ответ. Извените за резкость ничего личного, просто Новый год!!! |
|
|
tachyon Методика измерения петли фаза ноль 2.11.2007, 12:53
SergAn ЦитатаСамо измерение будет проводиться прибором ЕР... 2.11.2007, 16:24
GLEn http://yanviktor.narod.ru/ispytaniya/f-n/f-n.pdf
М... 4.11.2007, 0:23
GLEn Вопрос
Каковы требования и как правильно провес... 4.11.2007, 0:38
tachyon Приветствую
Сейчас измерили сопротивление на выход... 5.11.2007, 16:30
ryji9ka Цитата(tachyon @ 5.11.2007, 16:30) Привет... 4.1.2008, 0:17
GLEn Нет у Вас не совсем все в порядке.
Все зависит от... 5.11.2007, 23:00
tachyon Приветствую
Чем дальше в лес тем больше дров
Подз... 6.11.2007, 17:33
GLEn
Судя по всему автомат все таки с уставкой 10 , т.... 6.11.2007, 21:57
SerG Из моей практики... всегда дабы не осложнять жизнь... 6.11.2007, 22:37
tachyon Вот это мне и непонятно :
что есть расцепитель нер... 7.11.2007, 9:48
SerG Читай раздел -3- ПУЭ там все понятно написано. 7.11.2007, 21:23
tachyon Приветствую
Подскажите есть ли приборы для прямого... 9.11.2007, 16:31
SerG Цитата(tachyon @ 9.11.2007, 1:31) Приветс... 10.11.2007, 15:01
nail Цитата(tachyon @ 9.11.2007, 16:31) Привет... 19.6.2012, 23:32
boss Кстати кто подскажет -при измерении тока КЗ иногда... 28.11.2007, 16:43
boss КТО-НИБУДЬ ОТВЕТЬТЕ ПОЖ-А! 3.12.2007, 13:29
Гость_SerG_* Каким прибором проводите измерения? 3.12.2007, 20:18
GLEn Людмила Казанцева, ведущий специалист ОАО <НИИП... 4.12.2007, 0:26
boss Какой прибор-Щ41160 ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОКА КЗ, ЕЩЕ РАЗ ТО... 4.12.2007, 7:34
GLEn В основу работы прибора заложено измерение реально... 4.12.2007, 8:50
boss Это все понятно ,что с прибором,что к чему;тут пол... 4.12.2007, 10:24
GLEn Задаете вопрос и сами на него даете ответ
"ка... 4.12.2007, 12:21
boss Т.е. заключение- не соответствует ПТЭЭП,ПУЭ,а в те... 4.12.2007, 13:09
GLEn Все верно - в техническом отчете все подробно и ре... 4.12.2007, 13:27
boss П.1.7.79. ПУЭ определяют значения времени авт.откл... 26.12.2007, 10:45
GLEn ..." У меня вопрос-где это написано,что дейст... 27.12.2007, 0:37
boss По классификации помещений у меня вопросов нет... 27.12.2007, 9:00
boss GLen! Жду аргументированного ответа 28.12.2007, 8:58
GLEn 7.3.139 ПУЭ издание 6 28.12.2007, 17:34
вoss причем тут п.7.3.139 6 изд.ПУЭ-ответ не по существ... 28.12.2007, 19:27
GLEn причем тут п.7.3.139
ГЛАВА 7.3
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ... 28.12.2007, 21:08
GLEn 3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от т... 28.12.2007, 21:23
boss Еще раз повторяю: в Вопросах-ответах ( в журнале Н... 29.12.2007, 8:15
boss Кто-то м.б. толково ответит? Т.к. очень интересный... 2.1.2008, 13:02
boss А нельзя было п.1.7.79. дополнить -что для помещен... 4.1.2008, 10:05
boss GLEn! Все же как можно получить официальный о... 11.1.2008, 14:06
GLEn ФИО и телефон смогу дать только после 14 января.
... 11.1.2008, 15:58
boss Можно и почтовый адрес; я отправлю письмо ,чтоб оф... 11.1.2008, 16:10
boss GLEn ! Вы где там пропали? 15.1.2008, 12:45
boss GLEn ! Вы где там пропали? Все еще каникулы? 18.1.2008, 15:52
boss у кого еще что-то есть по п.1.7.79 ПУЭ ? 23.1.2008, 8:46
atinv Добрый день всем.
Я может не в тему, но по петле.
... 24.1.2008, 14:36
tachyon Приветствую
Это опять я
По поводу того что измере... 19.2.2008, 17:47
boss GLEn ! Вы где там пропали?
...
Мы эту тему обс... 9.10.2008, 19:18
Коот Цитата(boss @ 9.10.2008, 17:18) ... Всево... 23.10.2008, 7:00
boss Все молчат, все же надо разобраться до конца! 22.11.2008, 13:50
boss У кого-то какие соображения по .1.7.79. ПУЭ есть ... 27.11.2008, 19:28
boss Еще раз -У кого-то какие соображения по .1.7.79. ... 22.2.2009, 18:47
ez81 Мнение лаборатории : Временное значение 0,2сек-выб... 23.2.2009, 1:09
Гость Меня вопрос в другой плоскости интересует, еще раз... 23.2.2009, 10:48
сельский электрик Здраствуйте господа! Предстоит участвовать в с... 14.5.2009, 18:42
Гость_ez81_* "Лучше не учавствовать " У меня есть м... 14.5.2009, 18:53
Zzazemleno Уважаемые коллеги, прошу помощи разобраться в треб... 7.10.2009, 21:23
КОМТЕХ Уважаемый,tachyon прошу Вашей помощи! Инет пер... 31.5.2010, 12:26
Гость Добрый день выручайте есть у кого образцы заполнен... 21.9.2010, 15:00
lexs_2006 Кто нибуть измерял Iк.з. на ВЛ-0,4кВ?
Какие штанги... 18.3.2011, 14:53
с2н5он http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#e... 18.3.2011, 15:42
Работник lexs_2006
А в чем проблема конкретнее? Наверно у В... 18.3.2011, 16:41
salivi Вопрос по проверке автоматов.Протокол проверки цеп... 24.3.2011, 14:23
Работник Iзащ при наличии только теплового расцепителя - I ... 24.3.2011, 17:31
Гость Кто может мне подсказать для чего проводить измере... 10.11.2011, 8:47
Sinus 1 Для правильного выбора аппаратуры защиты.
иногда... 10.11.2011, 9:15
с2н5он может для того - сработает ли аппарат защиты от то... 10.11.2011, 10:07
elvlad Здравствуйте!!!Какай тип у автомата А3... 14.6.2012, 12:05
Работник А 3161 совсем не В, С, D. Его разработали до этих ... 14.6.2012, 16:05
elvlad Спасибо за ответ!!!Почта elvlad@yandex... 14.6.2012, 16:18
IroNick_nv Здравствуйте вам. Раз в два года меряем петлю фаза... 5.9.2019, 14:02
=Бетонщик= Цитата(IroNick_nv @ 5.9.2019, 14:02) Поче... 5.9.2019, 19:52![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.1.2026, 14:23 |
|
|
|
|