Подключение счетчика Меркурий-230 art-03 cn |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение счетчика Меркурий-230 art-03 cn |
3.4.2016, 8:31
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.4.2016 Пользователь №: 48860 |
Доброе утро! Подскажите правильность подключения счетчика Меркурий-230 art-03 cn, и почему надо все концы И1 трансформатора тока и выводы счетчика 1,3,5 или 2,4,6 соединять вместе и сажать на ноль.
![]() или правильно будет не сажать на ноль? ![]() возможно такие темы были и вопросы подымались, но у каждого есть свое мнение хотелось услышать Ваше мнение и объяснение Сообщение отредактировал v-x-80 - 3.4.2016, 11:00 |
|
|
![]() |
21.4.2016, 23:08
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23302 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
абы темы не плодить
электронный счётчик с ТТ, на одном из ТТ поменяны И1 м И2 - как не отключая это определить? только ВАХ? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.4.2016, 14:16
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
абы темы не плодить электронный счётчик с ТТ, на одном из ТТ поменяны И1 м И2 - как не отключая это определить? только ВАХ? если нет ВАФ, но есть стабильная нагрузка по всем фазам- проверяется поочередным отключением цепей напряжения 2-х фаз. т.е. счетчик должен учитывать э/э по каждой фазе отдельно. Если на какой-то фазе при наличии нагрузки индикация нагрузки отсутствует- ТТ неисправен или перевернут. |
|
|
22.4.2016, 16:51
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23302 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Если на какой-то фазе при наличии нагрузки индикация нагрузки отсутствует- ТТ неисправен или перевернут. если ТТ перевернут, счетчик нагрузку показывает, сей метод использовал лет 17 назад при проверке индукционных gomed12 не совсем понял что имеете ввиду -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.4.2016, 17:25
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
|
|
|
v-x-80 Подключение счетчика Меркурий-230 art-03 cn 3.4.2016, 8:31
Мастер Джу Держи сайт производителя счетчика Меркурии там рук... 3.4.2016, 14:53
с2н5он ПРО 2.4,6 не понял
вторичная обмотка ТТ д.б. зазем... 3.4.2016, 17:08
yuoras Первая Ваша схема правильная , вторичную обмотку н... 3.4.2016, 18:16
gomed12 Правильнее вот такая схема
N-вход-выход - одна ... 3.4.2016, 23:18
yuoras gomed12, Согласен,так будет идеальней .
Только мн... 4.4.2016, 8:46
gomed12 Цитата(с2н5он @ 22.4.2016, 16:51) gomed12... 22.4.2016, 20:33
yuoras с2н5он, Если подключиться к счётчику с ноута , мож... 22.4.2016, 8:46
с2н5он это я знаю, но учитывая разнообразие марок и налич... 22.4.2016, 9:06
Сунцов Денис правильных схем подключения ТТ к счетчику (с точки... 22.4.2016, 10:21
yuoras с2н5он, Тогда , только ВАФ.
В Меркурии ,Кнопками д... 22.4.2016, 12:36
gomed12 Цитата(с2н5он @ 21.4.2016, 23:08) на одно... 22.4.2016, 12:42
с2н5он 1. визуально не всегда подлезешь, да и не факт что... 22.4.2016, 12:51
gomed12 Сперва замерьте раздельно, потом совместно. 22.4.2016, 12:53
с2н5он хорошо, но только уж больно громоздко, придётся ис... 22.4.2016, 14:09
gomed12 Какие же ТТ?
Допустим 200/5, на каждый ампер на вт... 22.4.2016, 14:27
Сунцов Денис ну если совсем беда и даже простых клещей нет, тог... 22.4.2016, 14:33
с2н5он просто не понял что хотели сказать,
насчёт перевё... 22.4.2016, 20:46![]() ![]() ![]() |
|