Скрытая элетропроводка в деревянных домах , пожаробезопасность

ПетровиЧъ
сообщение 13.4.2016, 23:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 13.1.2015
Пользователь №: 43497



Доброго дня, коллеги!
Столкнулся с необходимостью сделать скрытую электропроводку в доме из клееного бруса. Сложность заключается в том, как добиться пожаробезопасности не усложняя монтаж. Дом уже собран, поэтому заложить металлические трубы во всех местах, неполучится. К тому же в доме много систем автоматики и пучки кабеля весьма приличные. Как я понимаю ПУЭ 7.1.38:

"их следует выполнять - за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей."

кроме металлических труб в деревянном доме альтернатива только открытая проводка?
Поделитесь опытом, кто как делает. Хватит ли обычной гофры или ПНД трубы, для защиты от возгорания,пенить проходки негорючей пеной или использовать металлические гильзы,ставить ли металлические подрозетники.
Еще любопытен вопрос вывод кабеля из помещения на улицу. На сколько это скажется на теплопроводности холода в помещение зимой, и как лучше выполнить с точки пожаробезопасности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 19.4.2016, 11:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7603
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Вот, думаю 200 линий, расстояние между кабелями 30 мм - вся ширина в один ряд - 6 м. в два слоя - 3 м, 4 слоя - больше метра.
Несущие стены фрезеровать по готовому легче снаружи: насверлить, уложить кабельную продукцию в каналы, потом снаружи закрыть все и утеплить.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.4.2016, 20:01
Сообщение #3





Гости






Цитата(gomed12 @ 19.4.2016, 11:06) *
...
Несущие стены фрезеровать по готовому легче снаружи: насверлить, уложить кабельную продукцию в каналы, потом снаружи закрыть все и утеплить.

Согласен. А вот такой нюанс - есть деревянный дом, кругляк или брус дело второстепенное, подвал у этого дома есть? Скорее всего имеется, исхожу из этого: современные технологии используют свёрла с наращиваниемой длиной? Т.е. сверлим полметра-метр дерева, далеее наращиваем сверло удлинителем и сверлим дальше... есть здесь знакомые с такой технологией? Почему всех пугает использование водогазопроводной трубы? Просверлили по вышеприведённой технологии отверстие, загнали метр трыбы, состыковали её на безмуфтовой резьбе, ещё нарастили до необходимого размера, вывели в подвал, дальше в щит и вперёд! Да, затратно и трудоёмко, но ведь исполнимо, с точки зрения технологии! Вот в связи с этим и вопрос возник, а как в музейных комплексах прошлых веков проводка выполнена? Где-то был (могу ошибиться) Сунцов Денис, он вроде-бы в Суриковском работал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.4.2016, 21:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7603
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость сочувствующий @ 19.4.2016, 20:01) *
современные технологии используют свёрла с наращиваниемой длиной? Т.е. сверлим полметра-метр дерева, далеее наращиваем сверло удлинителем и сверлим дальше...

Ничего не получится, какая же должна быть точность, небольшое смещение и сверло вылезет черти где, да и сколько труб надо, 200 линий по готовому-это не шутка.
Впихивать в стену кабели без защиты от смещения конструкций опасно, пожароопасно!
Можно конечно в один слой без перехлеста уложить все в ПВХ по стенам, потом сверху обшить, площадь-объем уменьшится, ну чем-то надо пожертвовать.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.4.2016, 23:33
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18024
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 19.4.2016, 21:15) *
Можно конечно в один слой без перехлеста уложить все в ПВХ по стенам, потом сверху обшить..

Нельзя в ПВХ скрыто в деревянных пустотах (даже с одной стороны), ни по ПУЭ, ни по СП. Разве что довести дерево до Г1 или НГ (по СП)

Цитата(gomed12 @ 19.4.2016, 21:15) *
Впихивать в стену кабели без защиты от смещения конструкций опасно, пожароопасно!

От горизонтальных смещений спасут нагели. Для пож.безопасности достаточно использовать металлорукав.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 20.4.2016, 15:00
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 20.4.2016, 2:33) *
Нельзя в ПВХ скрыто в деревянных пустотах (даже с одной стороны), ни по ПУЭ, ни по СП. Разве что довести дерево до Г1 или НГ (по СП)

ФЗ-123 про это даже не догадывался.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.4.2016, 16:19
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18024
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 20.4.2016, 15:00) *
ФЗ-123 про это даже не догадывался.

Много о чем ФЗ-123 не догадывался. Что с того?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 20.4.2016, 19:18
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 20.4.2016, 19:19) *
Что с того?

Необоснованность запрета.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.4.2016, 21:39
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18024
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 20.4.2016, 19:18) *
Необоснованность запрета.

Ты попробуй заявить об этом в гос.экспертизе Найди хоть один проект с положительным заключением, где в перечне НД исключительно тех.регламенты.
Несмотря на некоторую витиеватость приведу пунктик из ФЗ-123.
"Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
6. Разводка кабелей и проводов от поэтажных распределительных щитков до помещений должна осуществляться в каналах из негорючих строительных конструкций или погонажной арматуре, соответствующих требованиям пожарной безопасности".
Считаю, что "каналы из негорючих строительных конструкций" - это полости в строительных конструкциях. Для непосредственной разводки они д.б. негорючими.
Если в конструктиве из горючих материалов проложен погонаж (труба, короб, к/канал), то требование пожарной безопасности (по аналогии с первой частью предложения) можно признать соответствующими только при использовании негорючего погонажа.
Так что вполне созвучно с ПУЭ и СП (в части с НГ). И даже жестче чем СП в части с Г1.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 21.4.2016, 7:05
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 21.4.2016, 0:39) *
Найди хоть один проект с положительным заключением, где в перечне НД исключительно тех.регламенты.

Речь как раз была о том, что ПУЭ и СП 31 не обеспечивают выполнение ФЗ 123 (ТР).

Цитата(Олега @ 21.4.2016, 0:39) *
Несмотря на некоторую витиеватость приведу пунктик из ФЗ-123.
"Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
6. Разводка кабелей и проводов от поэтажных распределительных щитков до помещений должна осуществляться в каналах из негорючих строительных конструкций или погонажной арматуре, соответствующих требованиям пожарной безопасности".

Часть 6 утратила силу еще с 12 июля 2012 года.

Цитата(Олега @ 21.4.2016, 0:39) *
Считаю, что "каналы из негорючих строительных конструкций" - это полости в строительных конструкциях. Для непосредственной разводки они д.б. негорючими.
Если в конструктиве из горючих материалов проложен погонаж (труба, короб, к/канал), то требование пожарной безопасности (по аналогии с первой частью предложения) можно признать соответствующими только при использовании негорючего погонажа.

До апреля 2014 года в перечне ФЗ 123 были пункты из Гост Р 50571.15-97, в котором говорилось о трудногорючих материалах не распространяющих горение, а не о применении "негорючих" материалов.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.4.2016, 8:16
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18024
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 21.4.2016, 7:05) *
Часть 6 утратила силу еще с 12 июля 2012 года.

Ёлы..! Отстал-то как. Надо почитать.

Цитата(ink_elec @ 21.4.2016, 7:05) *
Речь как раз была о том, что ПУЭ и СП 31 не обеспечивают выполнение ФЗ 123 (ТР).

То, что их в перечне нет, это понятно. Не понятно, чем сам ФЗ-123 теперь обеспечивает, раз ч.6 убрали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 21.4.2016, 8:27
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 21.4.2016, 11:16) *
Не понятно, чем сам ФЗ-123 теперь обеспечивает, раз ч.6 убрали.

Если ФЗ читать буквально, а оно так и должно быть, то право выбора пока предоставили заказчику и проектировщику. ИМХО


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ПетровиЧъ   Скрытая элетропроводка в деревянных домах   13.4.2016, 23:18
- - savelij®   Есть несколько вариантов, не ухудшая пожаробезопас...   14.4.2016, 17:22
- - gomed12   Одним из вариантов может быть использование полов ...   14.4.2016, 22:00
- - ПетровиЧъ   Нет, монтаж в плинтусах совсем не вариант. К щиту ...   15.4.2016, 0:47
- - Pantryk   При двухсот линиях вы надеялись не выделять места ...   15.4.2016, 13:57
- - savelij®   Слаботочка в стальных трубах, нуждается только там...   15.4.2016, 15:15
- - gomed12   Если не выполнены перегородки и полы, еще можно ра...   15.4.2016, 15:59
- - Ixtim   пожаробезопасность - это только трубы, только на с...   17.4.2016, 7:01
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ixtim @ 17.4.2016, 7:01) ... это т...   17.4.2016, 8:28
|- - ПетровиЧъ   Цитата(Ixtim @ 17.4.2016, 7:01) Современн...   17.4.2016, 10:36
||- - Олега   Цитата(ПетровиЧъ @ 17.4.2016, 10:36) Это ...   17.4.2016, 11:32
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 17.4.2016, 11:32) ... А ка...   17.4.2016, 21:28
||- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 17.4.2016, 21...   17.4.2016, 22:22
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 17.4.2016, 22:22) ... Перв...   17.4.2016, 22:48
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 17.4.2016, 22:22) ... В сл...   18.4.2016, 7:45
|- - haramamburu   Цитата(Ixtim @ 17.4.2016, 7:01) пожаробез...   17.4.2016, 10:44
|- - Ixtim   Цитата(haramamburu @ 17.4.2016, 10:44) мо...   17.4.2016, 10:54
- - marsikk   давно хотел поинтересоваться)) Кто делал монтаж в ...   17.4.2016, 9:40
|- - Олега   Цитата(marsikk @ 17.4.2016, 9:40) давно х...   17.4.2016, 10:29
- - savelij®   Интересно, как хозяин посмотрел бы на электромонта...   17.4.2016, 9:45
|- - Гость сочувствующий   Цитата(savelij® @ 17.4.2016, 9:45) ... Пр...   17.4.2016, 11:15
|- - savelij®   Цитата(Гость сочувствующий @ 17.4.2016, 11...   17.4.2016, 11:33
|- - Гость сочувствующий   Цитата(savelij® @ 17.4.2016, 11:33) В это...   17.4.2016, 14:36
- - gomed12   Фальшстены вам в помощь.   17.4.2016, 12:02
- - savelij®   Про варианты никто и не спорит, именно об этом и в...   17.4.2016, 14:53
- - Гость сочувствующий   Последнее. Ремонтируем крышу деревенского дома у д...   17.4.2016, 21:37
- - Олега   Хотел бы увидеть ваше личное рукоделие (и довольно...   18.4.2016, 11:15
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 18.4.2016, 11:15) ... Разв...   18.4.2016, 12:03
- - Олега   Выражу сочувствие "сочувствующему", не д...   18.4.2016, 12:24
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 18.4.2016, 12:24) Выражу с...   18.4.2016, 13:11
- - Олега   Типа только с пропаданием полового влечения проявл...   18.4.2016, 15:01
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 18.4.2016, 15:01) Типа тол...   19.4.2016, 9:33
- - Олега   Я не за себя, за вас сочувствую. Разве же сползли ...   19.4.2016, 10:45
- - gomed12   Вот, думаю 200 линий, расстояние между кабелями 30...   19.4.2016, 11:06
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 19.4.2016, 11:06) Вот, д...   19.4.2016, 13:28
|- - Гость сочувствующий   Цитата(gomed12 @ 19.4.2016, 11:06) ... Не...   19.4.2016, 20:01
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 19.4.2016, 20...   19.4.2016, 20:24
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 19.4.2016, 20:13) Найдутся...   19.4.2016, 20:25
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 19.4.2016, 20...   19.4.2016, 20:26
|- - gomed12   Цитата(Гость сочувствующий @ 19.4.2016, 20...   19.4.2016, 21:15
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 19.4.2016, 21:15) Можно ...   19.4.2016, 23:33
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 19.4.2016, 23:33) Нельзя в...   20.4.2016, 14:24
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 20.4.2016, 2:33) Нельзя в ...   20.4.2016, 15:00
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 20.4.2016, 15:00) ФЗ-12...   20.4.2016, 16:19
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 20.4.2016, 19:19) Что с то...   20.4.2016, 19:18
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 20.4.2016, 19:18) Необо...   20.4.2016, 21:39
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 21.4.2016, 0:39) Найди хот...   21.4.2016, 7:05
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 21.4.2016, 7:05) Часть ...   21.4.2016, 8:16
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 21.4.2016, 11:16) Не понят...   21.4.2016, 8:27
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 21.4.2016, 8:27) Если Ф...   21.4.2016, 8:53
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 21.4.2016, 11:53) Читаю ...   21.4.2016, 9:22
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 21.4.2016, 9:22) 1.Пере...   21.4.2016, 22:54
- - savelij®   По технологии "косого сверления" вполне ...   20.4.2016, 0:41
- - Олега   Сам любитель "косяков". Однако со сторон...   20.4.2016, 7:07
|- - savelij®   Цитата(Олега @ 20.4.2016, 7:07) Идеально ...   20.4.2016, 9:24
|- - Олега   Цитата(savelij® @ 20.4.2016, 9:24) - проп...   20.4.2016, 11:10
- - savelij®   Можно было бы... но уже сделано и вынимать плотно ...   20.4.2016, 11:26
- - gomed12   Вот это сертификат о чем говорит, об избирательнос...   20.4.2016, 21:52
- - Олега   Сертификат говорит о проведенных испытаниях по ГОС...   20.4.2016, 22:39
|- - gomed12   В моем понимании, сертификат говорит о том, что ПВ...   20.4.2016, 23:14
- - Олега   По-моему данный сертификат кроме соответствия испы...   21.4.2016, 0:18
- - ink_elec   Олега, 1. Я про заказчика. Если он решит жестко э...   22.4.2016, 7:04
- - Олега   1.Не думаю, что заказчик искренне хочет угореть. Н...   22.4.2016, 9:45
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 22.4.2016, 12:45) Но ведь ...   22.4.2016, 19:42
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 22.4.2016, 19:42) В пер...   22.4.2016, 21:19
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.4.2016, 0:19) Я (мы) го...   23.4.2016, 7:10
- - -Mike-   Вот читаю эту тему и думаю: ограничение прокладки ...   22.4.2016, 20:11
- - J72   Наткнулся на тему и вспомнил,как три года назад сд...   22.4.2016, 21:17
|- - Ixtim   Цитата(J72 @ 22.4.2016, 21:17) "напр...   23.4.2016, 17:58
- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.4.2016, 7:10) Подума...   23.4.2016, 11:02
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.4.2016, 14:02) В соотве...   23.4.2016, 20:26
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.4.2016, 20:26) К это...   23.4.2016, 21:55
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 24.4.2016, 0:55) Этот п.7 ...   23.4.2016, 23:22
- - Олега   Ка́бельная прохо́дка — изделие или сборн...   23.4.2016, 23:40
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 24.4.2016, 2:40) Главное в...   25.4.2016, 6:02
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 25.4.2016, 6:02) Выполн...   25.4.2016, 7:37
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 25.4.2016, 10:37) Или ты п...   25.4.2016, 7:50
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 25.4.2016, 7:50) Предла...   25.4.2016, 10:54
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 25.4.2016, 7:50) При эт...   25.4.2016, 12:06
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 25.4.2016, 15:06) А это на...   25.4.2016, 12:09
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 25.4.2016, 12:09) Ранее...   25.4.2016, 14:02
- - gomed12   Всегда считал, что предел огнестойкости вносимого ...   25.4.2016, 12:43
|- - ink_elec   Цитата(gomed12 @ 25.4.2016, 15:43) предел...   25.4.2016, 14:33
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 25.4.2016, 14:33) Думаю...   25.4.2016, 15:04
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 25.4.2016, 18:04) Интересн...   25.4.2016, 15:15
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 25.4.2016, 15:15) Обосн...   25.4.2016, 15:39
- - qweret   если в трубе стальной делать, по комплектации наше...   26.4.2016, 19:37
- - Aleksandrspb   Петровичу - если вопрос ещё актуальный. ДА - при о...   3.5.2016, 9:19
|- - Олега   Цитата(Aleksandrspb @ 3.5.2016, 9:19) роз...   3.5.2016, 12:50
- - Aleksandrspb   Олег, по поводу нд на шлейф розеток- в 2009 в связ...   3.5.2016, 13:41
|- - Олега   Цитата(Aleksandrspb @ 3.5.2016, 13:41) .....   3.5.2016, 18:04
- - -Mike-   Зашёл на YouTube посмотреть видео про эл. монтаж в...   3.5.2016, 14:53
|- - haramamburu   Цитата(-Mike- @ 3.5.2016, 14:53...   3.5.2016, 20:50
|- - Костян челябинский   Цитата(haramamburu @ 3.5.2016, 22:50) по ...   4.5.2016, 9:14
- - Aleksandrspb   Олега - Пичкая деревянные перекрытия токопроводящ...   3.5.2016, 20:32
- - Олега   Цитата(Aleksandrspb @ 3.5.2016, 20:32) .....   4.5.2016, 11:20