Приглашенный электрик хочет заземлить PE - проводник на рабочий ноль в щите на площадке< хотя питание щита - пятипроводное. Мотивирует тем, что проводник ноля электрики ТСЖ проверяют и подтягивают, потому что если техника погорит - отвечать они будут, а защитный никто не проверяет, т.к. по нему ток не течет и на качество электропитания он не влияет. Получается, что на ноль заземлять безопаснее? Или гнать такого электрика?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_ALEXANDER_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Система заземления TN- C-S самая распростронённая особенно при переходе старого фонда с TN-C. (именно её реализовал Ваш электрик) Почитайте инфу об этом. Расщеплять PEN проводник запрещенно в квартирном щите а не в этажном. Но конечно должны быть определённые условия и на расщепление должен быть утверждённый проэкт... Если же у Вас уже имелся защитный PE проводник то у Вас был не электрик.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17905 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ТС как видит, так и описал - пятипроводная. Понятно без объяснений.
Тем более без таких: Система заземления TN- C-S самая распростронённая особенно при переходе старого фонда с TN-C. (именно её реализовал Ваш электрик) Подключив РЕ-проводник к N этажного щита (с пятипроводкой в стояке) Его электрик реализовал не TN-C-S и не TN-C (нет РЕ), а хрень. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |