Заземление на рабочий ноль , допустимо ли? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление на рабочий ноль , допустимо ли? |
| Гость_Иирис_* |
13.4.2016, 15:08
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Приглашенный электрик хочет заземлить PE - проводник на рабочий ноль в щите на площадке< хотя питание щита - пятипроводное. Мотивирует тем, что проводник ноля электрики ТСЖ проверяют и подтягивают, потому что если техника погорит - отвечать они будут, а защитный никто не проверяет, т.к. по нему ток не течет и на качество электропитания он не влияет. Получается, что на ноль заземлять безопаснее? Или гнать такого электрика?
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_ALEXANDER_*_* |
20.4.2016, 17:45
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Система заземления TN- C-S самая распростронённая особенно при переходе старого фонда с TN-C. (именно её реализовал Ваш электрик) Почитайте инфу об этом. Расщеплять PEN проводник запрещенно в квартирном щите а не в этажном. Но конечно должны быть определённые условия и на расщепление должен быть утверждённый проэкт... Если же у Вас уже имелся защитный PE проводник то у Вас был не электрик.
|
|
|
20.4.2016, 19:12
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18197 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Система заземления TN- C-S самая распростронённая особенно при переходе старого фонда с TN-C. (именно её реализовал Ваш электрик) .. .. Если же у Вас уже имелся защитный PE проводник то у Вас был не электрик. Неужели не понятен пост 1 ? "питание щита - пятипроводное", т.е. РЕ и N разделены. |
|
|
| Гость_Гость_ALEXANDER_*_* |
21.4.2016, 0:35
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Неужели не понятен пост 1 ? "питание щита - пятипроводное", т.е. РЕ и N разделены. Неужели не понятно что вопрос( и слово " пятипроводная") прозвучал от обывателя, поэтому и было небольшое объяснение-уточнение. " Самые большие глупости совершаются с умным выражением лица" |
|
|
Иирис Заземление на рабочий ноль 13.4.2016, 15:08
ЛЕША Цитата(Иирис @ 13.4.2016, 19:08) гнать та... 13.4.2016, 15:13
2 Цитата(Иирис @ 13.4.2016, 15:08) Мотивиру... 13.4.2016, 15:53
Гость сочувствующий Цитата(Иирис @ 13.4.2016, 15:08) ... а за... 13.4.2016, 18:45
Volt380 Цитата(Иирис @ 13.4.2016, 15:08) ... пров... 14.4.2016, 14:04
Olegich71 Объединять землю и ноль повторно нельзя, потому чт... 14.4.2016, 21:53
Гость сочувствующий Цитата(Гость_ALEXANDER_* @ 20.4.2016, 17... 20.4.2016, 19:23
Олега ТС как видит, так и описал - пятипроводная. Понятн... 21.4.2016, 1:24
Гость_ALEXANDER_* Если есть в стояке PE пусть цепляет на него и не м... 20.4.2016, 18:29
Rezo Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)В ВРУ надо расщ... 20.4.2016, 20:05
Гость сочувствующий Цитата(Rezo @ 20.4.2016, 20:05) Так она т... 20.4.2016, 20:27
Олега Цитата(Rezo @ 20.4.2016, 20:05) ..электри... 20.4.2016, 21:57
Rezo Всё так, но не встречал чтобы ЭТЛ проверяла жилой ... 20.4.2016, 22:53
Олега Кроме того, что в бытность ОЭХом регулярно получал... 20.4.2016, 22:58
Ваня Иванов А у этого электрика кто-нибудь спрашивал, понимает... 20.5.2016, 12:47
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 20.5.2016, 13:47) Та... 20.5.2016, 13:24
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 20.5.2016, 12:47) ..... 20.5.2016, 15:00![]() ![]() ![]() |
|