![]() Заземление на рабочий ноль , допустимо ли? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Заземление на рабочий ноль , допустимо ли? |
Гость_Иирис_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Приглашенный электрик хочет заземлить PE - проводник на рабочий ноль в щите на площадке< хотя питание щита - пятипроводное. Мотивирует тем, что проводник ноля электрики ТСЖ проверяют и подтягивают, потому что если техника погорит - отвечать они будут, а защитный никто не проверяет, т.к. по нему ток не течет и на качество электропитания он не влияет. Получается, что на ноль заземлять безопаснее? Или гнать такого электрика?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17998 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Кроме того, что в бытность ОЭХом регулярно получал протоколы на свои дома, ничего добавить не могу.
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 7:55 |
|
![]() |