Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление на рабочий ноль , допустимо ли?

Гость_Иирис_*
сообщение 13.4.2016, 15:08
Сообщение #1





Гости






Приглашенный электрик хочет заземлить PE - проводник на рабочий ноль в щите на площадке< хотя питание щита - пятипроводное. Мотивирует тем, что проводник ноля электрики ТСЖ проверяют и подтягивают, потому что если техника погорит - отвечать они будут, а защитный никто не проверяет, т.к. по нему ток не течет и на качество электропитания он не влияет. Получается, что на ноль заземлять безопаснее? Или гнать такого электрика?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 20.4.2016, 20:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)
В ВРУ надо расщеплять, а не в этажном щитке, на форуме уже обсуждалась эта тема.
Так она там и разделена, как заметил "Олега".
Цитата
питание щита - пятипроводное.
Тут дело в том, правильно всё понял и выразился автор темы. Для "чайников" всё едино, что защ.заземление, что защ.зануление.
Поэтому вначале уточнить бы более конкретно, что к чему.
Если электрик всё же сам по себе идёт на нарушение и решает завести квартирный РЕ на ноль этажного щита, а не на РЕ шину, только в этом случае безусловно электрика такого гнать в шею.

PS: Но электрик, с точки зрения организованности в нашей стране, конечно же прав в той части, что при ППР (если ещё проводят) на РЕ проводник не обращают никакого внимания.
Протягивают только рабочий ноль, поскольку в реале только и наказывают в случае его обгорания.
Приходилось встречать, когда люди годами не знали о том, что у них РЕ был в обрыве - случайно обнаружили.
А как все были уверены в том, что у них всё хорошо, в смысле безопасности.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.4.2016, 21:57
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17894
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 20.4.2016, 20:05) *
..электрик, с точки зрения организованности в нашей стране, конечно же прав в той части, что при ППР (если ещё проводят) на РЕ проводник не обращают никакого внимания..

При замере ЭТЛ петли фаза-ноль проверяется петля фаза-РЕ. А N как-то до лампы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Иирис   Заземление на рабочий ноль   13.4.2016, 15:08
- - ЛЕША   Цитата(Иирис @ 13.4.2016, 19:08) гнать та...   13.4.2016, 15:13
- - 2   Цитата(Иирис @ 13.4.2016, 15:08) Мотивиру...   13.4.2016, 15:53
- - Гость сочувствующий   Цитата(Иирис @ 13.4.2016, 15:08) ... а за...   13.4.2016, 18:45
- - Volt380   Цитата(Иирис @ 13.4.2016, 15:08) ... пров...   14.4.2016, 14:04
- - Olegich71   Объединять землю и ноль повторно нельзя, потому чт...   14.4.2016, 21:53
- - Гость_ALEXANDER_*   Система заземления TN- C-S самая распростронённая ...   20.4.2016, 17:45
|- - Олега   Цитата(Гость_ALEXANDER_* @ 20.4.2016, 17...   20.4.2016, 19:12
||- - Гость_ALEXANDER_*   Цитата(Олега @ 20.4.2016, 19:12) Неужели ...   21.4.2016, 0:35
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_ALEXANDER_* @ 20.4.2016, 17...   20.4.2016, 19:23
|- - Олега   ТС как видит, так и описал - пятипроводная. Понятн...   21.4.2016, 1:24
- - Гость_ALEXANDER_*   Если есть в стояке PE пусть цепляет на него и не м...   20.4.2016, 18:29
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)В ВРУ надо расщ...   20.4.2016, 20:05
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Rezo @ 20.4.2016, 20:05) Так она т...   20.4.2016, 20:27
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 20.4.2016, 20:05) ..электри...   20.4.2016, 21:57
- - Rezo   Всё так, но не встречал чтобы ЭТЛ проверяла жилой ...   20.4.2016, 22:53
- - Олега   Кроме того, что в бытность ОЭХом регулярно получал...   20.4.2016, 22:58
- - Ваня Иванов   А у этого электрика кто-нибудь спрашивал, понимает...   20.5.2016, 12:47
- - Dimka1   Цитата(Ваня Иванов @ 20.5.2016, 13:47) Та...   20.5.2016, 13:24
- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 20.5.2016, 12:47) .....   20.5.2016, 15:00