![]() Помогите с заземлением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Помогите с заземлением |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 24.12.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 10123 ![]() |
Делая ремонт в ванной, старая (ванная) была убрана, на её место поставлена новая. Одна из ножек старой ванной была обмотана прутком, торчащим из стены. Пруток отогнули, после удаления старой ванной и установки новой решили опять, как было раньше закрепить пруток на ножке, но при требуемом изгибе, пруток обломился внутри стены, как можно исправить положение? Это как я понимаю было заземление (ванная была соединена с арматурой здания, дом - панельная шестнадцатитиэтажка)?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
«ванная была соединена с арматурой здания»
«Это по старым нормам называлось занулением, все металлическое соединялось между собой, заключая, таким образом, человека и оборудование с проводящими частями в зону одного нулевого потенциала.» А мне помнится это называлось местным уравниванием потенциалов (которое теперь запрещено). Зануление нечто другое. 1.7.9 «Если кран от стояка на недоступном (1,25 м по горизонтали) от зануленного оборудования, можно ничего не делать.» Некоторые работы в помещении ванной могут выполняться лежа. 1,25м будет маловато. По рисунку 1.7.7 «можно ничего не делать» при расстоянии более 2,5м. Помогите разобраться со всем выше сказанным. 1. К защитным контактам розеток идет свой кабель с защитным проводником (либо отдельно проложенный) 2. К корпусу СМ (под болт) подключается проводник ДСУП 3. проводник РЕ от ДСУП к контакту РЕ розетки в ванной комнате. Вопросы 1) Как велико напряжение прикосновения между СМ контактом РЕ розетки, если выполнены условия 1 и 2? Квартирный щит не так далек, токи к.з. не космические. Есть ли необходимость выполнять пункт 3? Эстетически не сильно красиво. 2) Если необходимо выполнять пункт 3, то почему никто не подключает такой же проводник к защитным проводникам группы освещения? ГОСТ требует подключения к ДСУП всех защитных проводников без исключения! Напряжение прикосновения между РЕ проводниками освещения (1,5) и ДСУП не менее будет чем между РЕ проводниками розеток (2,5) и ДСУП. Возможность «попадания» очевидна – замену ламп в светильниках 1 класса обыватель может производить встав на ванну, СМ, касаясь любых поверхностей, подключенных к ДСУП, используя ляминевую стремянку и т.д. Это не менее вероятные случаи в сравнении с «нащупыванием» защитного контакта в розетке. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 14:11 |
|
![]() |