Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Расчет вводного кабеля и нетрали на 380 вольт. , Зная мощность по 220 вольт, не могу определиться с вводным кабелем.

popvovka
сообщение 17.4.2016, 13:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 22.2.2014
Пользователь №: 38278



День добрый!
Вопрос такого плана. Разводя провода по этажу одного здания, уперся в расчет. Примерная суммарная нагрузка по 220 вольт составила около 62 киловатт.
Уперся в вопрос, какой нужен кабель по сечению. Судя по всему нужно поделить общую мощность на три. А как посчитать нетраль в данном случае?
Помогите расчитать, такого рода работы еще не выполнял.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 17.4.2016, 16:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18223
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(popvovka @ 17.4.2016, 13:18) *
Примерная суммарная нагрузка по 220 вольт составила около 62 киловатт.

62 кВт видимо суммарная установленная мощность. Оборудование одновременно вряд ли работает. Не ошибетесь если примените коэффициент спроса, хотя бы 0,85-0,9.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
popvovka
сообщение 17.4.2016, 16:40
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 22.2.2014
Пользователь №: 38278



Цитата(Олега @ 17.4.2016, 16:28) *
62 кВт видимо суммарная установленная мощность. Оборудование одновременно вряд ли работает. Не ошибетесь если примените коэффициент спроса, хотя бы 0,85-0,9.

Точно, так и есть.

Помещение из себя представляет коридор, по которому в разные комнаты расходится проводка. Все уложено в кабель-канале. Основную нагрузку несет в себе помещение лаборатории в которой основное оборудование. В основную комнату заведено три линии кабелем 3*4 квадрата. Есть бытовые помещения в количестве 7-и комнат, на них расчитано по 2.5 квадрата на комнату.
Так было расчитано проектировщиком.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.4.2016, 20:19
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18223
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(popvovka @ 17.4.2016, 16:40) *
Так было расчитано проектировщиком.

Выбрать вводной кабель его же задача, вообще-то..
С автоматом вы горячитесь, достаточно 100А (при кабеле 35)
I = Руст.*Кс/(√3*Uл*cosf)=62*0,9/(1,732*0,38*0,9)=93,9А Ближайший больший Iн=100А

Сообщение отредактировал Олега - 17.4.2016, 20:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
popvovka
сообщение 18.4.2016, 22:45
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 22.2.2014
Пользователь №: 38278



Цитата(Олега @ 17.4.2016, 20:19) *
Выбрать вводной кабель его же задача, вообще-то..


Как писалось выше, человек не сошелся в цене и не все было закончено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- popvovka   Расчет вводного кабеля и нетрали на 380 вольт.   17.4.2016, 13:18
- - ЛЕША   62кВт это установленная нагрузка? Характер нагрузк...   17.4.2016, 13:44
|- - Сергей ДД   Цитата(ЛЕША @ 17.4.2016, 13:44) 62кВт это...   17.4.2016, 16:20
- - popvovka   Мощность максимально возможная(расчитанная по авто...   17.4.2016, 14:21
|- - Сергей ДД   Цитата(popvovka @ 17.4.2016, 14:21) Мощно...   17.4.2016, 16:38
- - Костян челябинский   МДА! А кто ж вам доверил то электромонтаж, а т...   17.4.2016, 14:57
- - popvovka   Расчет никто не доверял, я делал монтаж по установ...   17.4.2016, 15:34
- - ЛЕША   Дык вам уже номинальный ток дан, согласно вашим да...   17.4.2016, 15:43
- - popvovka   Век живи, век учись. Так расчетная мощность не дел...   17.4.2016, 16:01
- - Олега   Цитата(popvovka @ 17.4.2016, 13:18) Приме...   17.4.2016, 16:28
|- - popvovka   Цитата(Олега @ 17.4.2016, 16:28) 62 кВт в...   17.4.2016, 16:40
|- - Олега   Цитата(popvovka @ 17.4.2016, 16:40) Так б...   17.4.2016, 20:19
|- - popvovka   Цитата(Олега @ 17.4.2016, 20:19) Выбрать ...   18.4.2016, 22:45
|- - Костян челябинский   Цитата(popvovka @ 19.4.2016, 0:45) Как пи...   19.4.2016, 5:31
- - Сергей ДД   Дополнительные данные, это характер нагрузки, длин...   17.4.2016, 16:28
- - popvovka   Блин, я наверное не так вопрос задал, сам себя теп...   17.4.2016, 16:29
|- - Сергей ДД   Цитата(popvovka @ 17.4.2016, 16:29) Я про...   17.4.2016, 16:43
- - popvovka   Вот это кабель будет, там один этаж здания кушает ...   17.4.2016, 17:32
- - Олега   В целом понятно - нужно доделать хоть как-то монта...   19.4.2016, 11:37


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 4:21