Уставки для КСО , Как рассчитать МТО и МТЗ для КСО. 286 | 
	 
	 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Уставки для КСО , Как рассчитать МТО и МТЗ для КСО. 286 | 
	 
	 
			
			  15.4.2016, 18:08
			
				 Сообщение
					#1
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.4.2016 Пользователь №: 48964  | 
       
			
			 
				Прошу помощи у ПРОФЕССИОНАЛОВ.  
			
			
					
		Для строящейся фабрики заказали 2 ячейки КСО 286. Они мне отправили опросный лист где нужно указать в токи МТО МТЗ и трансформаторы тока с высокой стороны. У меня по высокой стороне практики не было, как и что считать не знаю, начал искать в нэтете...... совсем запутался. Может кто нибудь объяснить как считать или сразу сделать расчёты. Вот данные: 1. Т-р 2500 кВт максимальная нагрузка 3000А 2. Т-р 1600 кВт максимальная нагрузка 1 540А. Напряжение высокой стороны 6кВ. Необходимо рассчитать тока МТО МТЗ и трансформаторы тока с высокой стороны для двух трансов. Жду ответов от профессионалов.  | 
	
 
 | 
	|
![]()  | 
	
			
			  18.4.2016, 8:45
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238  | 
       
			
			 
				если "навскидку" уставки будут: 
			
			
					
		транс 2500: ТО 1600 А МТЗ 350 А 0,6 сек ТТ 300/5 транс 1600: ТО 1000 А МТЗ 200 А 0,6 сек ТТ 200/5 для "научного" расчета нужны параметры энергосистемы в точке подключения трансформатора, а именно минимальный и максимальный токи короткого замыкания, и уставки РЗА питающей линии отличия от вышеуказанных по току будут +/- 10 %, время МТЗ тоже может изменится (должно быть меньше времени МТЗ питающей линии как минимум на 0,2 сек) Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 18.4.2016, 8:46  | 
	
 
 | 
	|
 Демос   Уставки для КСО   15.4.2016, 18:08
 
 Nail   Почитай это, много поймешь.
"Шабад М.А. Защит...   15.4.2016, 18:49
 
 100778   Лучше к проектировщикам обратись, пусть они просчи...   16.4.2016, 23:32
 
 Гость сочувствующий   Цитата(100778 @ 16.4.2016, 23:32) Лучше к...   18.4.2016, 7:48
 
 Демос   Цитата(Сунцов Денис @ 18.4.2016, 8:45) ес...   18.4.2016, 18:30
 
 Сунцов Денис   ТТ указаны для ВН.
ТТ на НН требуются:   2500 - 4...   18.4.2016, 19:54![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 