Расчет вводного кабеля и нетрали на 380 вольт. , Зная мощность по 220 вольт, не могу определиться с вводным кабелем. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет вводного кабеля и нетрали на 380 вольт. , Зная мощность по 220 вольт, не могу определиться с вводным кабелем. |
17.4.2016, 13:18
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.2.2014 Пользователь №: 38278 |
День добрый!
Вопрос такого плана. Разводя провода по этажу одного здания, уперся в расчет. Примерная суммарная нагрузка по 220 вольт составила около 62 киловатт. Уперся в вопрос, какой нужен кабель по сечению. Судя по всему нужно поделить общую мощность на три. А как посчитать нетраль в данном случае? Помогите расчитать, такого рода работы еще не выполнял. Спасибо! |
|
|
![]() |
17.4.2016, 15:34
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.2.2014 Пользователь №: 38278 |
Расчет никто не доверял, я делал монтаж по установленному плану.
Просто с тем человеком не совсем сошлись в цене. Вот и мучаются. Вы бы посоветовали дельное что то, а не упреками засыпать... |
|
|
popvovka Расчет вводного кабеля и нетрали на 380 вольт. 17.4.2016, 13:18
ЛЕША 62кВт это установленная нагрузка?
Характер нагрузк... 17.4.2016, 13:44
Сергей ДД Цитата(ЛЕША @ 17.4.2016, 13:44) 62кВт это... 17.4.2016, 16:20
popvovka Мощность максимально возможная(расчитанная по авто... 17.4.2016, 14:21
Сергей ДД Цитата(popvovka @ 17.4.2016, 14:21) Мощно... 17.4.2016, 16:38
Костян челябинский МДА! А кто ж вам доверил то электромонтаж, а т... 17.4.2016, 14:57
ЛЕША Дык вам уже номинальный ток дан, согласно вашим да... 17.4.2016, 15:43
popvovka Век живи, век учись.
Так расчетная мощность не дел... 17.4.2016, 16:01
Олега Цитата(popvovka @ 17.4.2016, 13:18) Приме... 17.4.2016, 16:28
popvovka Цитата(Олега @ 17.4.2016, 16:28) 62 кВт в... 17.4.2016, 16:40
Олега Цитата(popvovka @ 17.4.2016, 16:40) Так б... 17.4.2016, 20:19
popvovka Цитата(Олега @ 17.4.2016, 20:19) Выбрать ... 18.4.2016, 22:45
Костян челябинский Цитата(popvovka @ 19.4.2016, 0:45) Как пи... 19.4.2016, 5:31
Сергей ДД Дополнительные данные, это характер нагрузки, длин... 17.4.2016, 16:28
popvovka Блин, я наверное не так вопрос задал, сам себя теп... 17.4.2016, 16:29
Сергей ДД Цитата(popvovka @ 17.4.2016, 16:29) Я про... 17.4.2016, 16:43
popvovka Вот это кабель будет, там один этаж здания кушает ... 17.4.2016, 17:32
Олега В целом понятно - нужно доделать хоть как-то монта... 19.4.2016, 11:37![]() ![]() ![]() |
|