Имеется 6 помещений, объединённых одной системой вентиляции. В системе вентиляции установлены последовательно два канальных вентилятора. Алгоритм работы вентиляторов предусматривает, что вентилятор_1 включается при включении света в пом. 1 или 2 ( или 1+2),
а вентилятор_2 включается при включении света в пом. 1-4. В помещениях установлены светодиодные светильники мощностью от 11 до 40 Вт. Все оборудование уже смонтировано и производится сборка щита. Мной планировалась схема: УЗО_1 > модульный контактор > автоматы осв. пом.1, пом.2 ; УЗО_2 > мод. конт. > авт. осв. пом.1 ... пом.4 . По этой схеме планировалось, что при включении освещения в любом из помещений сработает контактор. Но купив контактор и замерив сопротивление катушки я понял, что эта схема может и работала бы если бы в помещениях стояли киловатные лампы накаливания, а с СД большой облом !

Прошу подсказать варианты решения этой задачи с использованием устройств с монтажом на DIN
рейку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Марков Олег
сообщение 16.4.2016, 0:04
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 48966



В том то и дело, что ошибочно я планировал включить ее (катушку) последовательно: фаза проходит через УЗО, потом через катушку контактора на автоматы. При низком сопротивлении потребителя контактор вероятно сработает, а вот потребитель не получит номинальную мощность.
Переделывать всю схему нет возможности. Поэтому требуется устройство, которое имело бы сопротивление близкое к нулю и срабатывало от протекающего через него тока порядка 50 мА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.4.2016, 4:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9386
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Марков Олег @ 16.4.2016, 3:04) *
В том то и дело, что ошибочно я планировал включить ее (катушку) последовательно: фаза проходит через УЗО, потом через катушку контактора на автоматы. При низком сопротивлении потребителя контактор вероятно сработает, а вот потребитель не получит номинальную мощность.

Это абсолютно неправильное и безграмотное решение. Таким образом вы не сможете включить ни один контактор, ни одно промежуточное реле. Они просто не включатся. Им нужно полное напряжение. Переделывайте как вам сказал FRAER. Выложите сюда ту схему, которую хотели реализовать. Поправим


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марков Олег
сообщение 17.4.2016, 10:39
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 48966



Цитата(Костян челябинский @ 16.4.2016, 4:23) *
Выложите сюда ту схему, которую хотели реализовать. Поправим

Не умею на компе схемы чертить, а сканер в коробке. Но в моем случае проблема не в схеме, а в устройстве, которое и должно привести в работу контактор. Сейчас на рынке много автоматики, я думал, нечто подобное существует в модульном исполнении.
Конструктивная схема по принципу токоизмерительных клещей - изолированнй проводник 10мм2 с намотанной катушкой, транзисторый триггер, ну и реле можно впихнуть. И как мне кажется, все это хозяйство можно впихнуть в 1 18мм модуль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 17.4.2016, 15:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9386
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Марков Олег @ 17.4.2016, 12:39) *
Не умею на компе схемы чертить, а сканер в коробке.

Да сейчас только домашние тапочки без камер выпускают. А остальное содержит камеры.

Не хотите помощи, не надо.


--------------------
Вернуться в начало страницы