![]() Заземление на рабочий ноль , допустимо ли? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Заземление на рабочий ноль , допустимо ли? |
Гость_Иирис_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Приглашенный электрик хочет заземлить PE - проводник на рабочий ноль в щите на площадке< хотя питание щита - пятипроводное. Мотивирует тем, что проводник ноля электрики ТСЖ проверяют и подтягивают, потому что если техника погорит - отвечать они будут, а защитный никто не проверяет, т.к. по нему ток не течет и на качество электропитания он не влияет. Получается, что на ноль заземлять безопаснее? Или гнать такого электрика?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_2_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Мотивирует тем, что проводник ноля электрики ТСЖ проверяют и подтягивают, потому что если техника погорит - отвечать они будут, а защитный никто не проверяет Т.е. если техника погорит - отвечать будут (ага, щас - почитайте хотя бы этот форум). А если человека, не бай Бог, "того", то никто отвечать не будет по гарантированному в таких случаях уголовному делу? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 1:47 |
|
![]() |