Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

как найти обрыв жилы.

alex524
сообщение 30.12.2007, 0:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 3.12.2007
Пользователь №: 9969



Здравствуйте. Пропала фаза в кабеле 3х50, длина 300 метров ,проложенный в земле. Искали обрыв при помощи генератора,мы ещё его называем миноискатель.Это генратор ,один конец с него подключается на искаемый провод,другой на землю, а в руке штанга с приёмником ,на голове наушники.Ну вот ,в чём засада,при подключении целой жилы сигнал прослушивается по всей длине трассы ,при подключении на жилу которая на обрыве, сигнал вроде бы должен пропасть на месте обрыва , а он пропадает почти сразу,где то через метр.Отрезали кабель 1 метр , даём сигнал ,такая же фигня, оттяпали ещё метр,тоже самое.Вскрыли трассу метров 6 от начала -кабель в хорошем состоянии.
Вопрос:Что за фигня? почему затухает сразу сигнал?
Заранее всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 30.12.2007, 22:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7910
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Пробой изоляции кабеля осуществляется не током , а плавным увеличением напряжения.
Для этого достаточно УИТ-70, если память не изменяет, которое обычно держит у себя более менее среднее предприятие.
Целая лаборатория со всеми приборами для разных способов отыскания места повреждения есть у каждого районого предприятия кабельной сети.
Для отыскания, ремонта и испытания есть специализированные организации, которые на этом зарабатывают.
По вопросу alex524 понял, что это предприятие со своими кабельными сетями, которые решили самостоятельно отыскать место обрыва, может на этом + раскопках хотели съэкономить.
По своему опыту могу сказать, вот так чтобы одна целая жила оборвалась для подземного кабеля это редкость.
Обрыв обычно на муфте, где с помощью опок и припоя паяются (заливают выбранную форму опоки) жилы и это место слабое.
У alex524 кабель подземный конечно же бронированный, НН или ВН большого значения не имеют, пробой для отыскания самый точный метод.
Но работать нужно аккуратно, иначе испытательные установки могут вообще пробить кабель в любом другом месте.
Да сам проходил по-молодости кабельные трассы с генератором, приходилось иногда восстанавливать трассу и глубину залегания, неоднократно приглашал лабораторию с 4-го р-на МКС для отыскания места повреждения кабелей по питанию в городе.
Цитата
Хорошо, Ваши предложения?

Преложения и советы выше дал.
Больше предложений у меня нет.
Ваша категоричность немного удивила.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 30.12.2007, 23:04
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(gomed12 @ 30.12.2007, 23:19) *
Для отыскания, ремонта и испытания есть специализированные организации, которые на этом зарабатывают.
Наверное, так! А категоричность растет пропорционально кубу расстояния до Нового Года. Представьте себе, что зовут вас на повреждение в данную секунду! Счастливого Нового Года всем! Без аварийных вызовов... icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alex524   как найти обрыв жилы.   30.12.2007, 0:17
- - Roman_D   Кабель, предположительно, бронированный?   30.12.2007, 9:54
- - gomed12   Цитатас него подключается на искаемый провод,друго...   30.12.2007, 12:42
|- - Roman_D   Цитата(gomed12 @ 30.12.2007, 13:42) жилу ...   30.12.2007, 15:31
- - gomed12   ЦитатаНе, не кенотроном... Отрицание не корректное...   30.12.2007, 15:42
|- - Roman_D   Цитата(gomed12 @ 30.12.2007, 16:42) Отриц...   30.12.2007, 20:33
- - gomed12   Пробой изоляции кабеля осуществляется не током , а...   30.12.2007, 22:19
|- - Roman_D   Цитата(gomed12 @ 30.12.2007, 23:19) Для о...   30.12.2007, 23:04
- - alex524   Всем большое спасибо,что не проигнорировали мою те...   31.12.2007, 15:54
- - шалун   Всех с Новым годом и всем успехов в Новом году...   31.12.2007, 19:15
|- - alex524   Цитата(шалун @ 31.12.2007, 19:15) Всех с ...   5.1.2008, 17:07
- - Рамиль   Лучше для этих целей использовать измеритель неодн...   4.1.2008, 21:23
|- - Roman_D   Цитата(Рамиль @ 4.1.2008, 22:23) А от ген...   5.1.2008, 1:48
- - Рамиль   Roman_D.Надо быть БАААЛЬШИМ дилитантом своёго дела...   19.1.2008, 20:26
- - Anatoli   Раскажу прикол. У нас на ПС 110 решили перевести о...   20.1.2008, 1:17


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему