категория электроснабжения , 2 или 3 категория? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
категория электроснабжения , 2 или 3 категория? |
12.4.2016, 11:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27851 |
Вопрос по схеме: 2 или 3 категория электроснабжения будет для производственного здания?
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]() |
12.4.2016, 12:46
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
ПУЭ 7 изд.
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. Получается 3 категория. И еще по перекидному рубильнику для питания на стороне 0,4 кВ. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей 1.1.6. Система электроснабжения должна выполняться так, чтобы в нормальном режиме все элементы системы находились под нагрузкой с максимально возможным использованием их нагрузочной способности. Применение резервных элементов, не несущих нагрузки в нормальном режиме, может быть допущено как исключение при наличии технико-экономических обоснований. НТП ЭПП-94 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 2.3.7. Все элементы электрической сети должны, как правило, находиться под нагрузкой. Наличие резервных неработающих элементов сети должно быть обосновано. |
|
|
Andrewfrol категория электроснабжения 12.4.2016, 11:07
haramamburu 2я 12.4.2016, 11:09
push по схеме 2ая, 2 независимых источника, 2 ввода. Во... 12.4.2016, 11:53
Andrewfrol То есть получается, что даже от одной линии 10кВ н... 12.4.2016, 12:41
Pantryk Цитатапо схеме 2ая, 2 независимых источника
Источн... 12.4.2016, 13:08
Student_007 А можно подробнее, что за схема?
В 6 издании ПУЭ е... 12.4.2016, 13:34
Pantryk Мое государство живет в реалиях 6 ПУЭ с некоторыми... 12.4.2016, 14:12
gomed12 Приведенная ТС схема соответствует 3 категории над... 12.4.2016, 14:25
Andrewfrol Цитата(gomed12 @ 12.4.2016, 14:25) Привед... 12.4.2016, 14:44
gomed12 Вторая схема еще хуже, вообще даже без резерва. 12.4.2016, 15:03
Andrewfrol Цитата(gomed12 @ 12.4.2016, 14:25) Привед... 12.4.2016, 15:11
gomed12 Цитата(Andrewfrol @ 12.4.2016, 15:11) По ... 12.4.2016, 15:51
Andrewfrol Цитата(gomed12 @ 12.4.2016, 15:51) У вас ... 12.4.2016, 17:15
haramamburu Цитата(Andrewfrol @ 12.4.2016, 17:15) То ... 12.4.2016, 18:17
Valibor Цитата(haramamburu @ 12.4.2016, 20:17) Ну... 13.4.2016, 7:07
haramamburu Цитата(Valibor @ 13.4.2016, 7:07) Источни... 13.4.2016, 12:06
Valibor В обоих случаях категория 3 12.4.2016, 17:41
gomed12 Цитата(Valibor @ 12.4.2016, 17:41) В обои... 12.4.2016, 20:04
savelij® Предупреждение устное всем: завязывайте с переходо... 13.4.2016, 17:53
Гость Скажите, подлючены должны быть оба ввода одновреме... 19.12.2016, 14:04
Гость поправьте если ошибаюсь, что является источником п... 21.12.2016, 11:03
Гость Спасибо за такой ответ!!! Здание подкл... 21.12.2016, 15:46
Гость Цитата(Гость @ 21.12.2016, 15:46) Спасибо... 22.12.2016, 5:11
Гость Ру здания 160 кВт 21.12.2016, 16:12
___VITOS___ Не вступая в демагогию:
В бытность работы в сетев... 21.12.2016, 20:50
Гость Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. В офисном зд... 23.5.2017, 19:41![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2026, 19:51 |
|
|
|
|