![]() Погрешность цифровых приборов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Погрешность цифровых приборов |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.4.2016 Пользователь №: 48900 ![]() |
Здравствуйте!
Мне нужно измерить сопротивление заземляющего устройства, оформить протокол. Прибор ИС-10. В протоколе нужно заполнить класс точности прибора. В паспорте на ИС-10 класс точности не указан. Как правильно определить класс точности этого цифрового прибора? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
А Ваша лаборатория зарегистрирована? Если да, то как вообще ИС-10 попал в "Перечень приборов для производства испытаний и измерений", как его мог Энергонадзор пропустить?
Насколько мне известно, ИС-10 (так же, как и М-416, М-372 и другие подобные) официально запрещены Энергонадзором для измерений, связанных с безопасностью в электроустановках. Поэтому, даже если Вы в протоколе укажете его класс точности, в случае чего этот протокол делу не поможет. То же самое будет, если: - ЭТЛ не зарегистрирована; - прибора нет в перечне, название которого приведено выше. - у прибора нет действующего свидетельства о поверке (было бы оно - вопрос бы не стоял), дата проведенной и грядущей поверок прибора, кстати, тоже в протоколе указывается. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |