Здравствуйте!
Мне нужно измерить сопротивление заземляющего устройства, оформить протокол.
Прибор ИС-10. В протоколе нужно заполнить класс точности прибора.
В паспорте на ИС-10 класс точности не указан. Как правильно определить класс точности этого цифрового прибора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
mr.energo
сообщение 12.4.2016, 10:44
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



А Ваша лаборатория зарегистрирована? Если да, то как вообще ИС-10 попал в "Перечень приборов для производства испытаний и измерений", как его мог Энергонадзор пропустить?
Насколько мне известно, ИС-10 (так же, как и М-416, М-372 и другие подобные) официально запрещены Энергонадзором для измерений, связанных с безопасностью в электроустановках.
Поэтому, даже если Вы в протоколе укажете его класс точности, в случае чего этот протокол делу не поможет.
То же самое будет, если:
- ЭТЛ не зарегистрирована;
- прибора нет в перечне, название которого приведено выше.
- у прибора нет действующего свидетельства о поверке (было бы оно - вопрос бы не стоял), дата проведенной и грядущей поверок прибора, кстати, тоже в протоколе указывается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 21:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены