Друзья, прошу дать мнение по следующему вопросу. Линия потребителя присоединена в РУ-0,4 через прибор учета прямого включения. То есть с рубильника в прибор идет СИП, сечением 16 мм.кв. Далее СИП присоединен к КЛ, сечением 70 мм.кв. Длина КЛ от РУ-0,4 до объекта потребителя - 1200м. Потребляемая мощность порядка 40кВт. Прошу разъяснить факторы, вносимые в работу системы вот этими двумя метрами СИПа. Благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Костян челябинск...
сообщение 9.4.2016, 8:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9305
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



ДА не вижу ни каких факторов. СИП такую нагрузку выдержать должен. В принципе, если бы было подключение 70 квадрат ближе к счетчику, напряжение в конце линии было бы на 0,01 вольт побольше (фигурально выражаясь, не считал).

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 9.4.2016, 8:47


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 9.4.2016, 11:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(Костян челябинский @ 9.4.2016, 8:47) *
ДА не вижу ни каких факторов.

Ну вот из тех, что вижу я, могу назвать. Какие соединения на клеммной колодке прибора учета прямого включения? Ну, под 25 мм.кв. Какими винтами это зажимается? Ну очевидно же, что фуфломицин, а не надежное соединение. То есть нагрев в этих местах обеспечен. Переходное сопротивление у пригоревших контактов - это не гуд...... Кроме того, прибор учета с трансформаторами тока ограничен только возможностями трансформаторов тока. Перегрузочной способностью. А на приборе прямого включения (Матрица, в нашем случае) - установлено 30 кВт, значит больше не получишь.
То есть, стремление заменить эти 2 метров СИПа - целесообразное. Всё верно же?

Цитата(Гость сочувствующий @ 9.4.2016, 10:01) *
А какие факторы вносит плавкая вставка, там сечение ещё меньше?

Вопрос был несколько шире, чем падение напряжения на участке цепи.

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 9.4.2016, 11:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 19:23
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены