О сечении проводников |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
О сечении проводников |
9.4.2016, 8:35
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Друзья, прошу дать мнение по следующему вопросу. Линия потребителя присоединена в РУ-0,4 через прибор учета прямого включения. То есть с рубильника в прибор идет СИП, сечением 16 мм.кв. Далее СИП присоединен к КЛ, сечением 70 мм.кв. Длина КЛ от РУ-0,4 до объекта потребителя - 1200м. Потребляемая мощность порядка 40кВт. Прошу разъяснить факторы, вносимые в работу системы вот этими двумя метрами СИПа. Благодарю.
|
|
|
![]() |
9.4.2016, 8:47
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9305 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
ДА не вижу ни каких факторов. СИП такую нагрузку выдержать должен. В принципе, если бы было подключение 70 квадрат ближе к счетчику, напряжение в конце линии было бы на 0,01 вольт побольше (фигурально выражаясь, не считал).
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 9.4.2016, 8:47 -------------------- |
|
|
9.4.2016, 11:31
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
ДА не вижу ни каких факторов. Ну вот из тех, что вижу я, могу назвать. Какие соединения на клеммной колодке прибора учета прямого включения? Ну, под 25 мм.кв. Какими винтами это зажимается? Ну очевидно же, что фуфломицин, а не надежное соединение. То есть нагрев в этих местах обеспечен. Переходное сопротивление у пригоревших контактов - это не гуд...... Кроме того, прибор учета с трансформаторами тока ограничен только возможностями трансформаторов тока. Перегрузочной способностью. А на приборе прямого включения (Матрица, в нашем случае) - установлено 30 кВт, значит больше не получишь. То есть, стремление заменить эти 2 метров СИПа - целесообразное. Всё верно же? А какие факторы вносит плавкая вставка, там сечение ещё меньше? Вопрос был несколько шире, чем падение напряжения на участке цепи. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 9.4.2016, 11:30 |
|
|
ORGANIZM® О сечении проводников 9.4.2016, 8:35
Гость сочувствующий Цитата(ORGANIZM® @ 9.4.2016, 11:31) ...
... 9.4.2016, 18:12
Гость сочувствующий Цитата(ORGANIZM® @ 9.4.2016, 8:35) ... Пр... 9.4.2016, 10:01
Олега Потери напр.в% на каждом метре 0,0219*40/16=0,0547... 9.4.2016, 10:36
Rezo Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)Максимальный то... 9.4.2016, 18:27
Олега Если правильно помню, 40кВт/0,66=60,6А 9.4.2016, 19:05
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 9.4.2016, 19:05) Если прав... 9.4.2016, 19:42
Олега Посчитал I=P/√3/0,38 , есть желание уточнить... 9.4.2016, 21:10
ink_elec ORGANIZM®, Гармоники кратные 3м, если они имеют ме... 11.4.2016, 8:26
ORGANIZM® Цитата(ink_elec @ 11.4.2016, 8:26) ORGANI... 11.4.2016, 8:36![]() ![]() ![]() |
|