ВБВнг(А)-LS (1хХ00)-1 , Чем заменить

RenewableER
сообщение 7.4.2016, 14:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 8.4.2013
Из: Певек
Пользователь №: 32238



Здравствуйте!
Делаем стадию Р на электроснабжение станции метрополитена. Кабель 0,4 кВ от тр-ра до ввода РУ на стадии П был выбран ВБВнг(А)-LS 4x2(1x400)-1. ( см. рис.) 3 фазы и ноль.. Случайно до меня дошла информация, что одножильные кабели в броне нельзя использовать в этом случае. Сам технолог производителя говорит, что сильно он будет греться, выйдет из строя т.п. Надо или без брони, или с другой бронёй или заменять 4-х жильными такими же кабелями, но в общей броне.
Я пошёл по последнему пути. И надписал голубым цветом подходящий по сечению вариант.
Получается, что пучки очень большие. Под один полюс выключателя нужно будет 4 оконцованных жилы сажать. А больше кабеля, чем ВБВнг(А)-LS 4х240мс(n)-1 нет у "Камкабеля".
Хотелось бы такой 2хВБВнг(А)-LS 4х400мс(n)-1 icon_smile.gif
Как выйти из положения?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Student_007
сообщение 7.4.2016, 15:34
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Есть еще и цепи постоянного тока где такие кабели применять не воспрещается.

ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
"521.5.2 Одножильные кабели, бронируемые стальной проволокой или стальной лентой, не должны использоваться для цепей переменного тока."

На основании чего вы уверены что там можно использовать только бронированные кабели?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- RenewableER   ВБВнг(А)-LS (1хХ00)-1   7.4.2016, 14:21
- - ЛЕША   Цитата(RenewableER @ 7.4.2016, 18:21) Под...   7.4.2016, 14:29
|- - RenewableER   Цитата(ЛЕША @ 7.4.2016, 14:29) Вы про это...   7.4.2016, 14:53
- - Student_007   Вихревые токи которые будут разогревать броню на п...   7.4.2016, 15:01
|- - RenewableER   Цитата(Student_007 @ 7.4.2016, 15:01) Вих...   7.4.2016, 15:25
- - Student_007   Есть еще и цепи постоянного тока где такие кабели ...   7.4.2016, 15:34
|- - RenewableER   Цитата(Student_007 @ 7.4.2016, 15:34) Ест...   7.4.2016, 16:32
- - Pantryk   Таблица 6 п.2. Силовые сети на подстанциях ВВГнг-L...   7.4.2016, 22:41
|- - RenewableER   Цитата(Pantryk @ 7.4.2016, 22:41) Таблица...   8.4.2016, 8:55
|- - Гость сочувствующий   Цитата(RenewableER @ 8.4.2016, 8:55) ... ...   25.4.2016, 15:37
|- - RenewableER   Цитата(Гость сочувствующий @ 25.4.2016, 15...   25.4.2016, 15:45
|- - Гость сочувствующий   Цитата(RenewableER @ 25.4.2016, 15:45) .....   25.4.2016, 16:30
- - Pantryk   ЦитатаНа какую таблицу вы ссылаетесь? Таблица 6 из...   8.4.2016, 13:54
|- - RenewableER   Цитата(Pantryk @ 8.4.2016, 13:54) Таблица...   25.4.2016, 13:01
- - Pantryk   Наверное я уже что-то забыл, но почему алюминиевую...   25.4.2016, 13:43