Вопрос по АРБП и тех. присоединению , Перенос границы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по АРБП и тех. присоединению , Перенос границы |
6.4.2016, 10:25
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 6.4.2016 Пользователь №: 48895 |
Доброго времени суток!
Прошу помочь советом. Тут такая история, есть не очень большое офисное здание, которое запитано от ТП, стоящей в пяти метрах от него. АРБП составлен таким образом, что граница проходит в ВРУ-0,4 кВ потребителя т.е. рассчитывают меня НН. Хочу перенести границу в РУ-0,4 кВ ТП, что бы уровень был СН-2 и не была такая нагрузка на бюджет, так сказать оптимизировать расходы. Написал письмо в сетевую: "На основании акта разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон № 11111 от 01.01.2008г. для потребителя ООО «11111» установлен уровень напряжения НН. Так как стоимость электроэнергии напрямую зависит от уровня напряжения, ООО «11111» предлагает Вам пересмотреть границы балансовой принадлежности между электроустановками Сетевой организации и Потребителя - ООО «11111» таким образом, что бы уровень напряжения был установлен СН-2. ООО «11111» готов взять на свой баланс КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-144 до ВРУ-0,4 кВ Потребителя, что бы осуществить перенос границы балансовой пренадлежности в РУ-0,4 кВ ТП-144. Другим решением нашей проблемы мы видим в пересоставлении документов о технологическом присоединении, где за счет Потребителя будут вновь проложены КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-144 до ВРУ-0,4 кВ Потребителя. Тем самым при составлении новых документов КЛ-0,4 кВ будут на балансе ООО «11111» и граница будет проходить в РУ-0,4 кВ ТП-144." Ответ сетевой: "В ответ на ваше обращение сообщаем, что в соответствии с внутренней политикой нашей организации передача электросетевого имущества, находящегося на балансе общества, сторонним организациям не осуществляется. Так же на основании пункта 2 ст.26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии носит однократный характер." Что писать, на что ссылаться и есть ли вообще смысл бадаться? Спасибо, что уделили своё время. |
|
|
![]() |
7.4.2016, 9:45
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Приказ Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. N 20-э/2 "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке" (с изменениями и дополнениями)
Цитата 44. Размер тарифа на услуги по передаче электрической энергии рассчитывается в виде экономически обоснованной ставки, которая в свою очередь дифференцируется по четырем уровням напряжения в точке подключения потребителя (покупателя, другой энергоснабжающей организации) к электрической сети рассматриваемой организации: на высоком напряжении: (ВН) 110 кВ и выше; на среднем первом напряжении: (СН1) 35 кВ; на среднем втором напряжении: (СН11) 20-1 кВ; на низком напряжении: (НН) 0,4 кВ и ниже. Вы хотите перейти на СН2 это в вашем случае 10(6) кВ. С точкой учета. Сами, понимаете что хотите? Или только цену за кВт*ч видите? Извиняюсь если ошибаюсь. |
|
|
Димонтий Вопрос по АРБП и тех. присоединению 6.4.2016, 10:25
Shturman1 ИМХО вам был дан чёткий отказ. Зачем бодатся? И я ... 6.4.2016, 12:41
Димонтий Цитата(Димонтий @ 6.4.2016, 10:25) что бы... 6.4.2016, 13:14
Shturman1 Цитата40 тысяч в месяц
а эти 40 тис. это получаетс... 6.4.2016, 14:02
Димонтий нет, потерь сейчас никаких нету, ПУ установлен в В... 6.4.2016, 14:17
Ant29 Цитата(Димонтий @ 6.4.2016, 10:25) Что пи... 6.4.2016, 14:24
Shturman1 ЦитатаДимонтий, без шансов.
они что, дураки, идти ... 6.4.2016, 14:45
Сергей ДД Извиняюсь если обидел. И присоединяюсь к сказанном... 7.4.2016, 10:38
с2н5он Shturman1 речь идет об уровне напряжения на границ... 6.4.2016, 14:55
Димонтий 92,25 кВт 6.4.2016, 15:55
с2н5он попробуйте запросить ТУ на тех присоединение проек... 6.4.2016, 21:52
Димонтий Цитата(с2н5он @ 6.4.2016, 21:52) попробуй... 7.4.2016, 8:17
с2н5он тогда, как уже было сказано - никак не перейти на ... 7.4.2016, 8:47
Димонтий Цитата(с2н5он @ 7.4.2016, 8:47) тогда, ка... 7.4.2016, 9:51
с2н5он Цитата(Димонтий @ 7.4.2016, 10:51) 1. А з... 7.4.2016, 18:14
Сергей ДД А что мелочится, просите сразу тариф по ВН или хот... 7.4.2016, 10:03
Димонтий Цитата(Сергей ДД @ 7.4.2016, 10:03) А что... 7.4.2016, 10:13
Димонтий Сергей ДД
С Вас понял, спасибо.
Я не великий спец... 7.4.2016, 11:03
Ant29 Димонтий. Вот у меня есть объект есть рядом с подс... 7.4.2016, 13:36
Димонтий Цитата(Ant29 @ 7.4.2016, 13:36) По сущест... 7.4.2016, 15:27
Ant29 Цитата(Димонтий @ 7.4.2016, 15:27) Яросла... 7.4.2016, 15:44
Rezo Цитата(Димонтий)...есть ли вообще смысл бадаться? ... 7.4.2016, 16:36
Ant29 Цитата(Rezo @ 7.4.2016, 16:36) PS: Наверн... 7.4.2016, 16:42
U.S.V. Цитата(Димонтий @ 6.4.2016, 10:25) есть л... 8.4.2016, 8:35
с2н5он выдадут ТУ на 2 категорию, ТС заплатит, сети постр... 8.4.2016, 8:43
Димонтий Цитата(с2н5он @ 7.4.2016, 18:14) 1. чтобы... 8.4.2016, 9:00
ORGANIZM® Кхм... Здрасте. Согласно п.2 ПП 861, "Действи... 8.4.2016, 9:17
с2н5он так вот он на чего клюёт
про жирно выделенное эт... 8.4.2016, 18:08![]() ![]() ![]() |
|