Выбор устройств и их порядок для связки автономное элснабжении/основное элснабжение

Dmitriy_R
сообщение 6.4.2016, 11:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 6.4.2016
Пользователь №: 48897



Уважаемые гуру.

Возник вопрос с установкой резервного освещения и постоянного источника в дачном доме.
Резервное освещение стоит уже несколько лет, и пока является основным - солнечная система. Все хорошо, всем нравится, но появилась возможность добавить 6кВт.
С меня попросили счетчик и вводной автомат.
А я в свою очередь стал обдумывать решение.
Итак, я не специалист, минимальные познания в электрике плавающие, однако собрать простые схемы могу.
Как мне кажется, удобно и безопасно будет использовать следующий порядок:
От точки ввода основного электричества:
1. Автомат ввода 2P 6kA B-25A 2M Hager MB225A
2. счетчик - предположительно электронный, с моделью не определился (однако вопрос - есть ли смысл брать электронный и насколько они устойчивы к, пусть и не большим, но морозам)
3. УЗО 2P 16A 30mA A Hager CDA216D
4. Групповой переключатель с нулевым положением(с основного питания на генератор), 16A, 2-пол., 2 модуля, Hager SFB216

Вопрос1: насколько разумна будет такая схема?
Вопрос2: надо ли между 3 и 4 ставить автомат? А то мне кажется многовато автоматов уже получается...

(Почему везде Хагер - потому что наиболее понятный и достаточно компактный переключатель с нулевым положением нашел только у них. А остальное хочется одним махом у них заказать, чтобы не бегать.)

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 6.4.2016, 12:58
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



25А это 5,5 кВт и то при cos =1. У вас технические условия какие-нибудь есть или это в личном порядке? Для 6 кВт автомат 32А должен быть у вас в доме. Хорошо бы схемку увидеть, что у вас там сейчас.

Цитата
Нет заземления никакого.

У вас лампочки 12-вольтовые на постоянном токе? Пока непонятно что у вас там за система существующая. Если там на выходе 220В и при этом на гарантии, то почему без заземления?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitriy_R
сообщение 6.4.2016, 13:35
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 6.4.2016
Пользователь №: 48897



Цитата(Pantryk @ 6.4.2016, 12:58) *
25А это 5,5 кВт и то при cos =1. У вас технические условия какие-нибудь есть или это в личном порядке? Для 6 кВт автомат 32А должен быть у вас в доме. Хорошо бы схемку увидеть, что у вас там сейчас.

Так, этого я не знал. Условий нет. Условно говоря, кабель дает сосед.


Цитата(Pantryk @ 6.4.2016, 12:58) *
У вас лампочки 12-вольтовые на постоянном токе? Пока непонятно что у вас там за система существующая. Если там на выходе 220В и при этом на гарантии, то почему без заземления?

нет, у меня 220В, 1,5кВт. Но когда монтировали систему - делать заземление не стали. Т.к. монтировали не при мне - причину назвать не могу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения