Здравствуйте!
Вопрос заключается в следующем: На какой высоте необходимо устанавливать навесной распределительный щит в подъезде в многоквартирном доме? В ПУЭ написано п. 4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола. В СП 31-110-2003 (Свод правил по проектированию и строительству "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" же написано п. 13.6 В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется. Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной безопасности. Если работы выполнить согласно ПУЭ, то это будет противоречить СП и правилам пожарной безопасности и наоборот. Дом жилой и повесить ЩР на высоту 2,2 метра не позволяют существующие коммуникации/ В проекте идет ссылка на ПУЭ и СНиП, но работы не принимают ссылаясь на СП. напишите пожалуйста аргументированные ответы |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
4.4.2016, 15:12
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Я так понимаю, требование СП никак нельзя обойти, ссылаясь на ПУЭ
|
|
|
4.4.2016, 16:48
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Я так понимаю, требование СП никак нельзя обойти, ссылаясь на ПУЭ В общем-то да!С той или иной периодичностью, но по жизни возникает такой вопрос. Дело в том, что в своё время не всё вошло в ПУЭ, да и с некоторой терминологией между этими двумя документами пока не всё однозначно. Поэтому в этой части ориентируйтесь в первую очередь на ГОСТы и СП.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
ash Чем руководствоваться ПУЭ или СП при установке навесного щита в подъезде 4.4.2016, 14:07
Pantryk Цитата4.1.1. Настоящая глава Правил распространяет... 4.4.2016, 14:56
FRAER Не обойти
Все требования должны выполняться 4.4.2016, 15:57
Олега СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. ЭВ... 4.4.2016, 16:39![]() ![]() ![]() |
|