Что разрешено сделать, если есть заземляющиеусы в розетках а заземления нет , Зато все усы объединены

Гость_Идишландер_*
сообщение 3.4.2016, 19:19
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Проблема такая:
- Нет заземления (как кто-то сказал хозяевам, видимо, это так), но усы розеток соединены вместе
- В итоге есть потенциал на усах (померил), бъёт током от воды через заземление водогрея (промерил, водогрей исправен, дело не в нём)
- Возможно, вся эта красота занулена, но отключать ввод фазы на две минуты даже мне не разрешили так как начали делать операцию коту (это у ветеринаров дело)
- Здание лёгкое, в каких обычно торговые помещения делают
- Время было мало, причин может быть три:
- Либо утечка на каком-то приборе
- Либо грязный ноль (не успел записать, сколько намерил ноль-земля в розетке, но по-моему мало, в отличие от фаза-земля)
- Либо усы подключены к фазе элементарно, кто-то перепутал
Ездил с соседкой на автомобиле за котом, не мог её долго задерживать, попрошусь на днях приехать померить капитально, когда операций не будет

Вопрос к знатокам: Если нет контура заземления, то мне разрешено отключить усы во всех розетках, или это подсудное дело? (заземление конечно я им делать не буду, я не землекоп и не сварщик)
Устройство защитного отключения я их постараюсь уговорить поставить, хотя начальницу лично не бъёт, возможно, это будет сложно, у меня финансовая обстановка поганая, за свой счёт не могу купить
Спасибо Большое

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сергей ДД
сообщение 3.4.2016, 19:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1834
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Идишландер @ 3.4.2016, 19:19) *
Вопрос к знатокам: Если нет контура заземления, то мне разрешено отключить усы во всех розетках, или это подсудное дело? (заземление конечно я им делать не буду, я не землекоп и не сварщик)
Спасибо Большое

Посмотрите куда конкретно подключены заземляющие усы розеток. Если все собраны вместе и висят в шкафчике в воздухе, совсем плохо. В подобных заведениях без заземления нельзя. Если вы их отключите в самих розетках, будете точно крайним.

Цитата(Идишландер @ 3.4.2016, 19:23) *
Второй вопрос: Если попутаны фаза и ноль на вводе в щиток, но расцветка подводящего кабеля стандартная, и я всё переключаю как надо, а потом где-то в общем щитке торгового комплекса кто-то опять попутает, то для меня нет угрозы подсудного дела?

Попутать расцветку в кабеле на розетку еще возможно, при подключении щитка мало реально. Автоматы защиты ставятся в фазный провод, в щитке на шинках ноль на автоматах фаза, после каждого УЗО и ДИФА свои нулевые шинки других вариантов нет. И Ваша фраза "переключаю как надо" как то не очень подходит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 16:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены