Кабель 35кВ для шкафа 0.4 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабель 35кВ для шкафа 0.4 кВ |
23.3.2016, 11:07
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
Добрый день, есть пара вопросов к инженерам-электрикам.
1. Есть установка в контейнере с ВРУ 0.4 кВ (ГЗШ находится в ВРУ), этот контейнер питается несколькими параллельными бронированными кабелями (Mediastrip BH 4х120) из другого здания. Кабели питания контейнера заложил Генпроектировщик. Наша задача внутрянка контейнера. Напрягает то, что кабель Mediastrip BH рассчитан на напряжение 10-35 кВ. Чем это может грозить, если напряжение по этому кабелю подается 0.4кВ? 2. Кабели бронированные соответственно их надо заземлить с обоих сторон. Как это сделать? Я так понимаю что нужно уравнять потенциалы между зданиями. Как вариант жилой кабеля. Каким образом соединить броню кабелей внутри контейнера на ГЗШ (с помощью металлических вводов в шкаф, с помощью припайкаи провода ПугВ к броне кабеля и прикручиванию ее к ГЗШ или нужно броню заземлить на вводе в контейнер т.к. уравнивание потенциалов рекомендуется делать при вводе в здание)? |
|
|
![]() |
2.4.2016, 10:48
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
Вообще-то концевые муфты ставить надо, вопрос с подключением экранов отпадет сам собой.
Я так понимаю, что кабель имеет изоляцию из сшитого полиэтилена, а у него - экран из медных проволок. Эти проволочки загибаются назад, заплетаются в косичку и подключаются к шине РЕ с использованием наконечника (типа ТМЛ, самосрывного - какой под рукой окажется). Паять ничего к экрану кабеля из сшитого полиэтилена не рекомендуют. Не забудьте, что у кабелей из сшитого полиэтилена на поверхности изоляции фазных проводников есть токопроводящее покрытие. Его снимают при помощи специального инструмента, который обязательно есть у каждого кабельщика. Ссылочки Вам для справок, официальный сайт фирмы Nexans (производителя кабеля): http://www.nexans.ru/eservice/Russia-ru_RU...ate_3726/_.html Их рассказы по конструкции кабелей: http://mtsk.mos.ru/Handlers/Files.ashx/Download?ID=12745 По концевым муфтам рекомендаций фирмы-производителя не нашел. Значит, стандартные используются. |
|
|
| Гость_Гость_AAL1982_*_* |
2.4.2016, 15:26
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Вообще-то концевые муфты ставить надо, вопрос с подключением экранов отпадет сам собой. Я так понимаю, что кабель имеет изоляцию из сшитого полиэтилена, а у него - экран из медных проволок. Эти проволочки загибаются назад, заплетаются в косичку и подключаются к шине РЕ с использованием наконечника (типа ТМЛ, самосрывного - какой под рукой окажется). Паять ничего к экрану кабеля из сшитого полиэтилена не рекомендуют. Не забудьте, что у кабелей из сшитого полиэтилена на поверхности изоляции фазных проводников есть токопроводящее покрытие. Его снимают при помощи специального инструмента, который обязательно есть у каждого кабельщика. Ссылочки Вам для справок, официальный сайт фирмы Nexans (производителя кабеля): http://www.nexans.ru/eservice/Russia-ru_RU...ate_3726/_.html Их рассказы по конструкции кабелей: http://mtsk.mos.ru/Handlers/Files.ashx/Download?ID=12745 По концевым муфтам рекомендаций фирмы-производителя не нашел. Значит, стандартные используются. Спасибо за ответ. Т.е. броню кабеля нужно землить с двух сторон на разные заземлители? Или нужно еще проводник кинуть между заземлителями для уравнивания потенциалов? |
|
|
AAL1982 Кабель 35кВ для шкафа 0.4 кВ 23.3.2016, 11:07
Pantryk 1. Мне нашелся кабель Mediastrip BH в том числе на... 23.3.2016, 13:51
AAL1982 Цитата(Pantryk @ 23.3.2016, 13:51) 2. Бро... 23.3.2016, 15:14
Pantryk Ну значит нейтраль на изолированную шину, с PE(ГЗШ... 23.3.2016, 22:52
AAL1982 Цитата(Pantryk @ 23.3.2016, 22:52) Ну зна... 24.3.2016, 13:36
Pantryk Не нужно потенциалы между зданиями уравнивать. Бро... 24.3.2016, 21:44
Pantryk Ненужно проводник для уравнивания. Да, заземлители... 2.4.2016, 17:25![]() ![]() ![]() |
|