штроба или плинтус с кабель каналом? , что выбрать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
штроба или плинтус с кабель каналом? , что выбрать? |
28.12.2007, 1:28
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.12.2007 Пользователь №: 10144 |
Народ! Самый начальный этап ремонта: голая квартира.
Какой выбрать способ организации проводки: штробить и заклыдвать кабели в стенку или после чистовых работ провести все кабели в плинтусе с кабель-каналом и в этом же плинтусе сделать розетки? |
|
|
![]() |
29.12.2007, 12:13
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Доброе утро.
В дополнение к сказанному ранее: 1. Полезная площадь электроплинтуса составляет несколько см кв (Ну, до 10 кв см для плинтуса средних размеров). 2. При достаточной энерговооруженности современной квартиры одним силовым кабелем за плинтусом вряд ли удастся обойтись. 3. Далее, если рассматривать вопрос комплексно, т.е. с учетом остальных проводных коммуникаций, а именно: TV (имея ввиду разводку Point-to-point), TLF (Хотя бы один ввод для базы при DECT-системе), Инета (Wi-Fi ведь не везде ещё пока, так что хотя бы до домашнего роутера дотянуться), системы охранно-пожарной сигнализации (возможно- видеонаблюдения), датчиков утечки газа и воды, и, наконец, кабельной системы Умного дома (если наш заявитель-клиент продвинутый, и если не использовать передачу сигналов по цепям питания- пока не слышал особо положительных отзывов о таком способе прокладки), то количество кабелей в замкнутом объеме увеличивается с ростом количества устраиваемых домашних систем. 3. Слаботочные сети, за некоторым исключением, практически все имеют жесткие ограничения на совместную прокладку с силовыми цепями, как и ограничения, накладываемые на силовые цепи п.2.1.16 ПУЭ. Все это говорит о том, что достаточно затруднительно разместить все эти кабельные коммуникации в ограниченном объеме электроплинтуса. Так стоит ли осложнять себе жизнь при прокладке этих коммуникаций? Решать клиенту. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
Antoxa штроба или плинтус с кабель каналом? 28.12.2007, 1:28
savelij По моему, так оба варианта хороши. Вы прикиньте ст... 28.12.2007, 1:58
Victor195002 Добрый день.
Цитата(savelij @ 28.12.2007, 1... 29.12.2007, 16:47
savelij Цитата(Victor195002 @ 29.12.2007, 15:47) ... 29.12.2007, 17:10
NickEl в своей квартире я бы однозначно отказался от штро... 28.12.2007, 11:59
Victor195002 Добрый вечер.
Имеющийся скромный опыт показывает, ... 28.12.2007, 21:35
Дежурный Я бы по возможности использовал каналы в плитах, а... 28.12.2007, 23:25
savelij Господа, а откуда взялись кабель-каналы? Речь шла ... 29.12.2007, 0:07
c2н5он а выключатели?? тоже в каналах? иль у пола оно кон... 29.12.2007, 0:39
Victor195002 Добрый вечер.
Если имеются ввиду напольные плинтус... 29.12.2007, 0:52
savelij Провести в плинтусе силу и слаботочку это не самая... 29.12.2007, 12:24
NickEl просторных кабель-каналов в плинтусах практически ... 29.12.2007, 13:11
savelij Цитата(NickEl @ 29.12.2007, 12:11) как ва... 29.12.2007, 15:16
Victor195002 Добрый день.
Да, вариант действительно оптимальный... 29.12.2007, 16:02
savelij ЦитатаЕдинственно- потери пространства составят не... 29.12.2007, 16:08
Victor195002 Добрый день.
Прошу извинить, если что-то показалос... 29.12.2007, 17:15
savelij 2Victor195002 С наступающим! Наилучшие пожела... 29.12.2007, 17:20
Victor195002 2savelij
Спасибо! Взаимно! 29.12.2007, 17:25
NickEl Цитата(Victor195002)И потолок скорее не подвесной-... 30.12.2007, 15:22
Delta короче расскажу как у меня:
Стены штробил, розеточ... 8.1.2008, 2:09
oleg_ Господа, по поводу выключателей в плинтусах
есть ... 9.3.2008, 0:44![]() ![]() |
|