Имеется брусовой дом. провожу электрику. Вопрос в следующем. В доме , надеюсь, будет газ. От столба идет сип 2 на 16. Планирую в доме 2 холодильника, микроволновка, чайник, мультиванка, 2 кондинционера, стиральная машина, скваженный насос, деревообрабатывающий станок, инвертер ресанта190. Если газа не добьюсь, придется топиться электричеством. Имеется 2 провода 3 на 6 мм и 3 на 10 мм. Вводной автомат хочу ставить на 50а, затем узо 63 на 300 мка, затем провод пойдет в дом во 2-ю щитовую, где будут применяться автоматы на 10а и 16а. Что скажете по проводу, его сечению и вводному автомату. Электричество однофазное, выделенная мощность 15 квт.


Сообщение отредактировал savelij® - 29.3.2016, 23:56
Причина редактирования: капс локом не балуемся
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
starec
сообщение 29.3.2016, 21:24
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 31.8.2008
Пользователь №: 11956



Гость_Andrei_*
ВВГ 3*10 мм2 - кашу маслом не испортить. Проложите - это с хорошим запасом.
А автомат можете ставить и на 40А.