Знает кто-нибудь, в каком(их) документе прописано чередование фаз на подключение 3полюсного автомата (рубильника) при горизонтальной его установке (ввод слева или справа)?
Обычно я применяю сверху вниз: А-В-С -------------------- AlexsanderV.Lyapich
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
18.6.2005, 8:24
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Цитата(AlexsanderV_Lyapich) Для шин всё понятно, а для проводов? К проводам относится и гибкая изолированная шина. Если смотреть шире, то на аппаратах типа УЗО левый краний полюс N, а такие 4 полюсные аппараты идут до 6500А и когда их подключаешь к главным сборным шинам так и хочется сделать расположение шин в глубину с заду шкафа N-A-B-C-PE, а ПУЭ прописывает A-B-C-N-PE. Вот и вопрос как подключать аппарат в эл. щите, где используются только провод? Есть для этого какие-то нормативные документы?
Решение задачи "Нельзя, но очень хочется": ПУЭ п.1.1.30 и п.1.1.29 - разночтений не разрешают. п.1.1.26. - позволяет менять требования п.1.1.29(30)., в частности - ... наименьшего расхода цветных ... материалов. И, учитывая то, что ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за всякие переключения в ЭУ несёт ОТВ.за Эл/хоз |
|
|
AlexsanderV.Lyapich Чередование фаз в устройствах 16.6.2005, 0:10
Viktor2004 ПУЭ изд.6 1.1.30
При расположении шин в РУ необход... 16.6.2005, 10:52
AlexsanderV_Lyapich Для шин всё понятно, а для проводов? К проводам от... 16.6.2005, 14:52![]() ![]() ![]() |
|