Доброго дня!
Купил с рук промышленный трансформатор "acme ta-1-54524" для запитывания аппаратуры из Японии на 100 Вольт. При включении он довольно сильно гудит и греется. На ХХ нагрев железа до 56 градусов. При этом он работает и понижает. В работе под нагрузкой нагрев до 60 град. У меня в сети 236 Вольт, согласно мануалу он должен понижать до 97, по факту 101. Решил проверить ток ХХ, скинул со вторички нагрузку и померил на ХХ. И малость пребываю в шоке - миникалорифер, полкиловатная печка, 2,3 А! : В чем тут проблема? Не замыкание витков в первичке? |
||
![]() |
|||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 ![]() |
Попробуйте подключиться на Н1-Н3 .
Если потребляемый на ХХ ток заметно уменьшится то в первичке витков маловато . Если уменьшится в 1.5-2 раза--витковое . -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
![]() |
|
![]()