Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 27.12.2007, 16:03
Сообщение #1





Гости






Имеется следующая схема:
вход 3 фазы L1,L2,L3 + N + PE
выход L1(нагрузка 1 + 1 кВт (два автомата))
L2(нагрузка 1 + 0,68 + 1 кВт (три автомата))
L3(нагрузка 0,5 + 2 кВт (два автомата))
Эти автоматы я ставлю С10 (однополюсные)

А вот как найти какой расчетный ток 3-фазной сети и какой автомат лучше выбрать общим (трехполюсный)??

Зарание спасибо!!!!
PS! Лучше формулы...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dima2007
сообщение 28.12.2007, 16:51
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 149
Регистрация: 31.5.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8773



"Разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30% в пределах одного щитка"
Неправильная разбивка фаз это ошибка проектировщика.
В данном случае, при P=43 кВт и cos fi =1 трехфазный ток I=63 А,
Для учета неравномерности фаз берется запас ~20% - АВ на вводе 80А
Если распределить нагрузки так:
L1,L2,L3 - 10 кВт (I=15.2 A)
L1 - 5 кВт (I=22.7 A) (автомат на 25)
L1 - 4 кВт (I= 18.1 A) (автомат на 20)
L1 - 2 кВт (I= 9.1 A) (автомат на 10)
L2 - 9 кВт (I=40.9 A) (автомат на 50)
L2 - 2 кВт (I=9.1 A) (автомат на 10)
L3 - 6 кВт (I=27.7 A) (автомат на 32)
L3 - 3 кВт (I=13.6 A) (автомат на 16)
L3 - 2 кВт (I= 9.1 A) (автомат на 10)

ток на фазу будет не более 55 А, несиметричность нагрузки не более 10% и трехфазный автомат на 80 А замечательно проходит.
Не встречал еще случаев, когда нельзя равномерно разбить по фазам, однофазная нагрузка на 9 кВт попадается не часто (крайне редко).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Виктор_*   Нахождение нагрузки и выбор автоматов   27.12.2007, 16:03
- - AlexPetrov   А какие тут формулы? Суммируется ток всех фаз, и б...   27.12.2007, 17:31
|- - Гость_Виктор_*   Так это надо трехполюсный автомат ставить на 35 А?...   27.12.2007, 19:50
|- - Гость_Виктор_*   Цитата(Гость_Виктор_* @ 27.12.2007, 19:50...   27.12.2007, 19:51
- - Anatoli   На вскидку Автмат надо ставить на вводе групы С 16...   27.12.2007, 21:28
- - Dima2007   Формула трехфазного тока I=S/(Uxкорень(3))=S/(380х...   27.12.2007, 23:12
- - AlexPetrov   Я прошу прощения. Вчера в сумбурном состоянии посл...   28.12.2007, 0:32
|- - Гость_Виктор_*   Цитата(AlexPetrov @ 28.12.2007, 0:32) Я п...   28.12.2007, 8:36
- - AlexPetrov   Что именно "это"? В данном случае разбро...   28.12.2007, 13:03
|- - WormJiM   Цитата(AlexPetrov @ 28.12.2007, 13:03) Чт...   28.12.2007, 16:02
- - Dima2007   "Разница в токах наиболее и наименее нагружен...   28.12.2007, 16:51
|- - WormJiM   Цитата(Dima2007 @ 28.12.2007, 16:51) ток ...   28.12.2007, 17:32
- - Dima2007   ЦитатаПочему ток на фазу будет не более 55 А Согл...   29.12.2007, 22:55
- - WormJiM   Спасибо!! Теперь врубился....   30.12.2007, 22:33
- - Shish   И еще момент, так для порядка: "На вводах рас...   22.12.2009, 12:57
- - Сунцов Денис   Цитата(Shish @ 22.12.2009, 12:57) Автомат...   22.12.2009, 13:05