Нахождение нагрузки и выбор автоматов , см. Пост |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нахождение нагрузки и выбор автоматов , см. Пост |
| Гость_Гость_Виктор_*_* |
27.12.2007, 16:03
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Имеется следующая схема:
вход 3 фазы L1,L2,L3 + N + PE выход L1(нагрузка 1 + 1 кВт (два автомата)) L2(нагрузка 1 + 0,68 + 1 кВт (три автомата)) L3(нагрузка 0,5 + 2 кВт (два автомата)) Эти автоматы я ставлю С10 (однополюсные) А вот как найти какой расчетный ток 3-фазной сети и какой автомат лучше выбрать общим (трехполюсный)?? Зарание спасибо!!!! PS! Лучше формулы... |
|
|
![]() |
28.12.2007, 13:03
Сообщение
#2
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Что именно "это"? В данном случае разброс да и сама мощность незначителны, не обращаем внимания.
|
|
|
28.12.2007, 16:02
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 28.12.2007 Из: Питер Пользователь №: 10147 |
Что именно "это"? В данном случае разброс да и сама мощность незначителны, не обращаем внимания. А вот если так (чтоб было наглядно, пусть cos fi = 1) нагрузки: L1,L2,L3 - 10 кВт (I=15.2 A) - трехфазная нагрузка I=P/(1,73*U(380)*cos fi) L1 - 5 кВт (I=22.7 A) (автомат на 25) I=P/(U(220)*cos fi) L2 - 2 кВт (I=9.1 A) (автомат на 10) L3 - 4 кВт (I= 18.1 A) (автомат на 20) L1 - 2 кВт (I= 9.1 A) (автомат на 10) L2 - 6 кВт (I=27.7 A) (автомат на 32) L3 - 3 кВт (I=13.6 A) (автомат на 16) L1 - 2 кВт (I= 9.1 A) (автомат на 10) L2 - 9 кВт (I=40.9 A) (автомат на 50) Общая мощность = 5+2+4+2+6+3+2+9+10=43 кВт Какой трехфазный автомат выбрать общим в этот щиток???(ток по формуле I=P/(1,73*U(380)*cos fi) не катит т.к. нагрузка не семетричная) |
|
|
Гость_Виктор_* Нахождение нагрузки и выбор автоматов 27.12.2007, 16:03
AlexPetrov А какие тут формулы? Суммируется ток всех фаз, и б... 27.12.2007, 17:31
Гость_Виктор_* Так это надо трехполюсный автомат ставить на 35 А?... 27.12.2007, 19:50
Гость_Виктор_* Цитата(Гость_Виктор_* @ 27.12.2007, 19:50... 27.12.2007, 19:51
Anatoli На вскидку Автмат надо ставить на вводе групы С 16... 27.12.2007, 21:28
Dima2007 Формула трехфазного тока I=S/(Uxкорень(3))=S/(380х... 27.12.2007, 23:12
AlexPetrov Я прошу прощения. Вчера в сумбурном состоянии посл... 28.12.2007, 0:32
Гость_Виктор_* Цитата(AlexPetrov @ 28.12.2007, 0:32) Я п... 28.12.2007, 8:36
Dima2007 "Разница в токах наиболее и наименее нагружен... 28.12.2007, 16:51
WormJiM Цитата(Dima2007 @ 28.12.2007, 16:51) ток ... 28.12.2007, 17:32
Dima2007 ЦитатаПочему ток на фазу будет не более 55 А
Согл... 29.12.2007, 22:55
WormJiM Спасибо!! Теперь врубился.... 30.12.2007, 22:33
Shish И еще момент, так для порядка: "На вводах рас... 22.12.2009, 12:57
Сунцов Денис Цитата(Shish @ 22.12.2009, 12:57) Автомат... 22.12.2009, 13:05![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 23:17 |
|
|
|
|