Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Нахождение нагрузки и выбор автоматов , см. Пост

Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 27.12.2007, 16:03
Сообщение #1





Гости






Имеется следующая схема:
вход 3 фазы L1,L2,L3 + N + PE
выход L1(нагрузка 1 + 1 кВт (два автомата))
L2(нагрузка 1 + 0,68 + 1 кВт (три автомата))
L3(нагрузка 0,5 + 2 кВт (два автомата))
Эти автоматы я ставлю С10 (однополюсные)

А вот как найти какой расчетный ток 3-фазной сети и какой автомат лучше выбрать общим (трехполюсный)??

Зарание спасибо!!!!
PS! Лучше формулы...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
AlexPetrov
сообщение 28.12.2007, 13:03
Сообщение #2


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Что именно "это"? В данном случае разброс да и сама мощность незначителны, не обращаем внимания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
WormJiM
сообщение 28.12.2007, 16:02
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 28.12.2007
Из: Питер
Пользователь №: 10147



Цитата(AlexPetrov @ 28.12.2007, 13:03) *
Что именно "это"? В данном случае разброс да и сама мощность незначителны, не обращаем внимания.


А вот если так (чтоб было наглядно, пусть cos fi = 1) нагрузки:
L1,L2,L3 - 10 кВт (I=15.2 A) - трехфазная нагрузка I=P/(1,73*U(380)*cos fi)
L1 - 5 кВт (I=22.7 A) (автомат на 25) I=P/(U(220)*cos fi)
L2 - 2 кВт (I=9.1 A) (автомат на 10)
L3 - 4 кВт (I= 18.1 A) (автомат на 20)
L1 - 2 кВт (I= 9.1 A) (автомат на 10)
L2 - 6 кВт (I=27.7 A) (автомат на 32)
L3 - 3 кВт (I=13.6 A) (автомат на 16)
L1 - 2 кВт (I= 9.1 A) (автомат на 10)
L2 - 9 кВт (I=40.9 A) (автомат на 50)

Общая мощность = 5+2+4+2+6+3+2+9+10=43 кВт

Какой трехфазный автомат выбрать общим в этот щиток???(ток по формуле I=P/(1,73*U(380)*cos fi) не катит т.к. нагрузка не семетричная)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Виктор_*   Нахождение нагрузки и выбор автоматов   27.12.2007, 16:03
- - AlexPetrov   А какие тут формулы? Суммируется ток всех фаз, и б...   27.12.2007, 17:31
|- - Гость_Виктор_*   Так это надо трехполюсный автомат ставить на 35 А?...   27.12.2007, 19:50
|- - Гость_Виктор_*   Цитата(Гость_Виктор_* @ 27.12.2007, 19:50...   27.12.2007, 19:51
- - Anatoli   На вскидку Автмат надо ставить на вводе групы С 16...   27.12.2007, 21:28
- - Dima2007   Формула трехфазного тока I=S/(Uxкорень(3))=S/(380х...   27.12.2007, 23:12
- - AlexPetrov   Я прошу прощения. Вчера в сумбурном состоянии посл...   28.12.2007, 0:32
|- - Гость_Виктор_*   Цитата(AlexPetrov @ 28.12.2007, 0:32) Я п...   28.12.2007, 8:36
- - AlexPetrov   Что именно "это"? В данном случае разбро...   28.12.2007, 13:03
|- - WormJiM   Цитата(AlexPetrov @ 28.12.2007, 13:03) Чт...   28.12.2007, 16:02
- - Dima2007   "Разница в токах наиболее и наименее нагружен...   28.12.2007, 16:51
|- - WormJiM   Цитата(Dima2007 @ 28.12.2007, 16:51) ток ...   28.12.2007, 17:32
- - Dima2007   ЦитатаПочему ток на фазу будет не более 55 А Согл...   29.12.2007, 22:55
- - WormJiM   Спасибо!! Теперь врубился....   30.12.2007, 22:33
- - Shish   И еще момент, так для порядка: "На вводах рас...   22.12.2009, 12:57
- - Сунцов Денис   Цитата(Shish @ 22.12.2009, 12:57) Автомат...   22.12.2009, 13:05


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 23:17
Rambler's Top100     