Кабель 35кВ для шкафа 0.4 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабель 35кВ для шкафа 0.4 кВ |
23.3.2016, 11:07
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
Добрый день, есть пара вопросов к инженерам-электрикам.
1. Есть установка в контейнере с ВРУ 0.4 кВ (ГЗШ находится в ВРУ), этот контейнер питается несколькими параллельными бронированными кабелями (Mediastrip BH 4х120) из другого здания. Кабели питания контейнера заложил Генпроектировщик. Наша задача внутрянка контейнера. Напрягает то, что кабель Mediastrip BH рассчитан на напряжение 10-35 кВ. Чем это может грозить, если напряжение по этому кабелю подается 0.4кВ? 2. Кабели бронированные соответственно их надо заземлить с обоих сторон. Как это сделать? Я так понимаю что нужно уравнять потенциалы между зданиями. Как вариант жилой кабеля. Каким образом соединить броню кабелей внутри контейнера на ГЗШ (с помощью металлических вводов в шкаф, с помощью припайкаи провода ПугВ к броне кабеля и прикручиванию ее к ГЗШ или нужно броню заземлить на вводе в контейнер т.к. уравнивание потенциалов рекомендуется делать при вводе в здание)? |
|
|
![]() |
23.3.2016, 22:52
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Ну значит нейтраль на изолированную шину, с PE(ГЗШ) не соединять. Броню на ГЗШ, металлокаркас здания тоже к ГЗШ. Поставить устройство контроля изоляции (это из 1.7.161 ПУЭ). Про устройство контроля изоляции это из раздела передвижных установок, но в отличие от пунктов рядом в нем не упомянуты передвижные установки, да и требование поясняет "меру защиты", а не особенность передвижных установок.
Вы как-то спрашивали о возможности запитки контейнера от здания. А теперь от здания запитывается оп IT, причем судя по кабелям мощность приличная. У меня появились смутные сомнения, действительно ли у вас IT. Конечно не зная специфики и того, что сделал генпроектировщик, ничего конкретно сказать нельзя, но вы проверьте, на всякий случай, откуда у вас питание подается. |
|
|
AAL1982 Кабель 35кВ для шкафа 0.4 кВ 23.3.2016, 11:07
Pantryk 1. Мне нашелся кабель Mediastrip BH в том числе на... 23.3.2016, 13:51
AAL1982 Цитата(Pantryk @ 23.3.2016, 13:51) 2. Бро... 23.3.2016, 15:14
AAL1982 Цитата(Pantryk @ 23.3.2016, 22:52) Ну зна... 24.3.2016, 13:36
Pantryk Не нужно потенциалы между зданиями уравнивать. Бро... 24.3.2016, 21:44
mr.energo Вообще-то концевые муфты ставить надо, вопрос с по... 2.4.2016, 10:48
Гость_AAL1982_* Цитата(mr.energo @ 2.4.2016, 10:48) Вообщ... 2.4.2016, 15:26
Pantryk Ненужно проводник для уравнивания. Да, заземлители... 2.4.2016, 17:25![]() ![]() ![]() |
|