Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

про дифавтомат

Гость_шурик_*
сообщение 20.3.2016, 15:46
Сообщение #1





Гости






Уважаемые форумчане,подскажите. На этаже в щитке однополосной автомат 40А,в квартире дифавтомат 16А,запитывает розетку. При КЗ выбивает 40А, дифавтомат нет,тест работает нормально. В чем тут дело?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
sava_174
сообщение 20.3.2016, 16:04
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



точно диф? не УЗО?
диф заменить и должно работать (если это диф конечно)