Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

про дифавтомат

Гость_шурик_*
сообщение 20.3.2016, 15:46
Сообщение #1





Гости






Уважаемые форумчане,подскажите. На этаже в щитке однополосной автомат 40А,в квартире дифавтомат 16А,запитывает розетку. При КЗ выбивает 40А, дифавтомат нет,тест работает нормально. В чем тут дело?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 22:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены