Добрый день, Коллеги!
Помогите с выбором силового кабеля до 1000В. Кабели будут начинаться в здании. Будут идти по перфорированному лотку по зданию, далее выходить на ружу и идти по закрытому Лотку неперф. ЛНМЗТ(M)-300х100пр с крышкой до потребителей. Сложность в том, что в здании нужен кабель нгLS. Например, КГВВнг(А)-LS. Но этот кабель не применим для улицы и надо переходить на другой через клеммы или муфты (что не удобно) например на такой КГВВнг(А). Ищу кабель чтобы был пригоден и для улицы и для помещения, чтобы проложить целиком. Кроме как ВББШВнг-LS не нашел , но он бронированный, что мне не надо т.к. это усложнит монтаж и потребует заземления брони с двух сторон. Кабели марок КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А) предназначены для прокладки в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях), наружных электроустановках. Кабели марок КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS предназначены для прокладки во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях. |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... Будут идти по перфорированному лотку по зданию, далее выходить на ружу и идти по закрытому Лотку неперф. ЛНМЗТ(M)-300х100пр с крышкой до потребителей. Сложность в том, что в здании нужен кабель нгLS. Например, КГВВнг(А)-LS. Но этот кабель не применим для улицы и надо переходить на другой через клеммы или муфты (что не удобно) например на такой КГВВнг(А). Ищу кабель чтобы был пригоден и для улицы и для помещения, чтобы проложить целиком. ... Из характеристи данного кабеля: Область применения кабеля КГВВнг-LS: Для фиксированного монтажа силовых цепей и цепей управления на станках и механизмах при напряжении 660 и 1000 В переменного тока частотой до 60 Гц. Кабели могут эксплуатироваться при напряжении 1000 и 1500 В постоянного тока соответственно. Для стационарного монтажа с радиусом изгиба не менее пяти наружных диаметров кабеля. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). Кабели марки КГВВНГ,КГВВзНГне распространяют горение при прокладке в пучках. В условное обозначение кабелей с нулевой жилой к марке добавляется буква "н". Допускается прокладывать кабели на воздухе при условии обеспечения дополнительных мер по защите от воздействия солнечного излучения. У Вас: "...далее выходить на ружу и идти по закрытому Лотку неперф. ЛНМЗТ(M)-300х100пр с крышкой до потребителей." - т. е. Вы закрыли от солнца (смотрим подчёркивание), и что тогда Вас не устраивает? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 6:32 |
|
![]() |