Несоответствие вводного автомата и отходящих

Гость_est412_*
сообщение 21.12.2007, 12:59
Сообщение #1





Гости






Уважаемые эксперты!
Сами мы ITшники, так что извиняйте если вопросы глупые...

1. Смотрел у закащега схему распред щита подсети элеутроснабжения компутерных розеток. Там вводной автомат NS400 3-полюсный (настроен примерно на номинал 400А), а отходящих - 12штук 3-полюсных номиналом 63А. Этож в сумме будет значительно больше 400А!

2. Такая же ситуяйция и в ТП. Там два 1МВАшных трансфрматора работают на две секции, к которым подключено 7 автоматов по 630А и 9 по 400А. Итого общий ток трансформаторов примерно 3200А на фазу а отходящих - 8010А на фазу!!!

В чем тут дело, поясните убогим! Или здесь всякие коэффициенты использования и одновременности в расчетах используются?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Anatoli
сообщение 27.12.2007, 4:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Сколько бы не было отходачих линий а вводной АВ защищает кабель и при достижении тока отключения он отключит всё в месте, это при перегрузке, а при КЗ наоборот когда повреждение на определённом участке, то он и должен отключитса не отключая при этом секцыю шин, это и есть селективность защиты.