Несоответствие вводного автомата и отходящих

Гость_est412_*
сообщение 21.12.2007, 12:59
Сообщение #1





Гости






Уважаемые эксперты!
Сами мы ITшники, так что извиняйте если вопросы глупые...

1. Смотрел у закащега схему распред щита подсети элеутроснабжения компутерных розеток. Там вводной автомат NS400 3-полюсный (настроен примерно на номинал 400А), а отходящих - 12штук 3-полюсных номиналом 63А. Этож в сумме будет значительно больше 400А!

2. Такая же ситуяйция и в ТП. Там два 1МВАшных трансфрматора работают на две секции, к которым подключено 7 автоматов по 630А и 9 по 400А. Итого общий ток трансформаторов примерно 3200А на фазу а отходящих - 8010А на фазу!!!

В чем тут дело, поясните убогим! Или здесь всякие коэффициенты использования и одновременности в расчетах используются?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_c2н5он_*
сообщение 27.12.2007, 1:23
Сообщение #2





Гости






просто может общий автомат используется как коммутационный аппарат , т.е. только для того что бы снять напряжение, а не как защитный, вариантов может быть много вплоть до того что такой только автомат (автоматы) и был (и) в наличии))