![]() Розетки в ванной и конденсация пара , IP |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Розетки в ванной и конденсация пара , IP |
Гость_Гость_Kate_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! Прошу помочь советом. Нужно 2 розетки в ванную - #1 будет постоянно включена, для газового датчика, и #2 для стиральной машины - чаще всего выключена. Присмотрела розетки известного производителя с IP55 с крышкой и шторками. Будет ли обеспечен такой уровень защиты для первой розетки, ведь она будет постоянно открыта? Не будет ли в этих розетках/за ними конденсироваться пар и портить их? Принудительной вентиляции нет.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.2.2016 Пользователь №: 48439 ![]() |
Согласно ПУЭ 7 п.7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины. Расположение зон регламентируется в ГОСТ Р 50571.11-96 рис. 701В Подключение стиральной машинки можно выполнить кабелем ВВГнг(А) 3х2,5-0,66
Причина редактирования: ссылка удалена
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 11:37 |
|
![]() |