Здравствуйте возникла такая проблема у меня 380 есть провод 3*2.5 квадрата длинна 20 подключаю две фазы и ноль далее по одной фазе к автоматам 25 дальше провод 5 квадратов и две тэны каждая 4кВт по фазе на тэну и общий ноль. Греются провода перед автоматами как исправить ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Null
сообщение 8.3.2016, 20:01
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Alex@ndr, терморегулятор - это не резистор. Это биметаллическая пластина с контактами. На контактах со временем появляется нагар, сопротивление контактов увеличивается, соответственно увеличивается их нагрев. А уже от них нагреваются и провода.