Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 20.11.2015, 21:16
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте возникла такая проблема у меня 380 есть провод 3*2.5 квадрата длинна 20 подключаю две фазы и ноль далее по одной фазе к автоматам 25 дальше провод 5 квадратов и две тэны каждая 4кВт по фазе на тэну и общий ноль. Греются провода перед автоматами как исправить ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
rosck
сообщение 8.3.2016, 17:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2180
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Нужно проверить приходящее напряжение и потребляемый ток. Сравнить потребляемый ток с паспортными данными нагревателя. Если напряжение в норме а ток значительно больший неисправен ТЭН тут только замена. Если ток в норме а контактные соединения и провода все равно греются тогда проблема в контактах. Меняете провода, меняете клеммы, зачищаете контакты. В крайнем случаи можно клеммы откусит а провода припаять. Но в этом случаи соединение будет не разборным.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex@ndr
сообщение 8.3.2016, 19:44
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 18.12.2014
Пользователь №: 43032



Выше мне написали что нужно проверить падение напряжения на выходе из терморегулятора.
Скажите, возможно ли без специального измерительного прибора это сделать к примеру как в начальной школе на уроках физики в цепь включить лампочьку, скажем на 100W, или терморегулятор это не " регулируемый резитрор" и работает он иначе?
Спрашиваю т.к. мультиметра под рукой нет.
Цитата(rosck @ 8.3.2016, 18:52) *
Нужно проверить приходящее напряжение и потребляемый ток. Сравнить потребляемый ток с паспортными данными нагревателя. Если напряжение в норме а ток значительно больший неисправен ТЭН тут только замена. Если ток в норме а контактные соединения и провода все равно греются тогда проблема в контактах. Меняете провода, меняете клеммы, зачищаете контакты. В крайнем случаи можно клеммы откусит а провода припаять. Но в этом случаи соединение будет не разборным.

То есть с терморегулятором как писали выше проблем быть не может?

P.S. Лучше задам глупый вопрос чем останусь незнающим)))))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 22:26
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены