Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Проседает напряжение на трансформаторе

DMG
сообщение 1.3.2016, 20:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 1.3.2016
Пользователь №: 48535



Имеем следующее:
Трансформатор не работал 2 недели, после запуска произошло следующее (чего раньше не было).
Запуск:
Между фаз 380 на всех.
Ноль хороший.
На воздушке все хорошо.
Масло в норме.

Проблема:
Подаем незначительную нагрузку: лампочки, освещение, ноут и телефон на зарядке - все в норме
Дальше интересней - Включаем чайник 1,5кВт все норм.
Включаем даже что-то одно: насос 2кВт, обогреватель 2кВт компрессор 2,2кВт и напряжение на одной фазе проседает до 60В на всех остальных 180-190-200. При чем даже если мы распределяем нагрузку на 2 фазы, то на третей (всегда на одной) будет 60 а на остальных 180-200

Пробовали следущее:
Смотрели чистили контакты на трансформаторе.
Меняли вставки на высокой части в трансформаторе.
Присоединяли нагрузку напрямую к трансформантору.

Что делать?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 1.3.2016, 23:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(DMG @ 1.3.2016, 21:39) *
На воздушке все хорошо.

по ВН? точно? шлейф там может отгорел, болтается


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- DMG   Проседает напряжение на трансформаторе   1.3.2016, 20:39
- - Сергей ДД   Озвучьте мощность трансформатора. Проседает на фаз...   1.3.2016, 21:20
- - Roman D   Высоковольтные предохранители исправны?   1.3.2016, 21:40
- - с2н5он   Цитата(DMG @ 1.3.2016, 21:39) Меняли вста...   1.3.2016, 22:00
- - DMG   Проседает именно на одной фазе, при загрузке любой...   1.3.2016, 22:05
|- - Сергей ДД   Цитата(DMG @ 1.3.2016, 22:05) Проседает и...   2.3.2016, 15:28
- - с2н5он   вскрытие покажет (с) думаю нужно залезать внутрь н...   1.3.2016, 22:35
- - DMG   Цитата(с2н5он @ 1.3.2016, 23:35) вскрытие...   1.3.2016, 22:40
|- - с2н5он   Цитата(DMG @ 1.3.2016, 23:40) 2 дня 2 дн...   2.3.2016, 7:05
- - Гость_Игорь_*   А прозвонить на обрыв высоковольтную обмотку не пр...   1.3.2016, 22:45
- - с2н5он   Цитата(DMG @ 1.3.2016, 21:39) На воздушке...   1.3.2016, 23:54
- - DMG   Цитата(с2н5он @ 2.3.2016, 0:54) по ВН? то...   2.3.2016, 6:26
- - DMG   Цитата(с2н5он @ 2.3.2016, 8:05) 2 дня с к...   2.3.2016, 7:17
- - yurandol   переключатель (анцапфу) трогали? может недовключен...   2.3.2016, 9:39
|- - DMG   Цитата(yurandol @ 2.3.2016, 10:39) перекл...   2.3.2016, 10:34
|- - Ixtim   Теоретики подтянулись... Цитата(yurandol @ 2...   2.3.2016, 13:03
||- - yurandol   Цитата(Ixtim @ 2.3.2016, 13:03) Теоретики...   2.3.2016, 13:32
|- - Гость_dpm_*   Цитата(yurandol @ 2.3.2016, 9:39) переклю...   10.3.2016, 14:05
|- - Шаровая молния   Цитата(Гость_dpm_* @ 10.3.2016, 15:05) ра...   10.3.2016, 18:02
- - yurandol   в зависимости от конструкции переключатель имеет 3...   2.3.2016, 10:46
- - zendo057   Трансформатор(вероятно)на подстанции Нагрузка 2квт...   2.3.2016, 13:04
|- - Ixtim   Цитата(zendo057 @ 2.3.2016, 14:04) Трансф...   2.3.2016, 13:14
- - ЛЕША   DMG, вы бы обозначили место пребывания. Глядишь и ...   2.3.2016, 15:40
- - Сергей ДД   почитайте Может у вас похожий случай.   2.3.2016, 15:48
- - Roman D   Да, вполне вероятно, что в своё время щёлкали анца...   3.3.2016, 3:20
- - starec   Имеем следующее... и ничего более. Расскажите пред...   3.3.2016, 18:44