![]() Проседает напряжение на трансформаторе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Проседает напряжение на трансформаторе |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.3.2016 Пользователь №: 48535 ![]() |
Имеем следующее:
Трансформатор не работал 2 недели, после запуска произошло следующее (чего раньше не было). Запуск: Между фаз 380 на всех. Ноль хороший. На воздушке все хорошо. Масло в норме. Проблема: Подаем незначительную нагрузку: лампочки, освещение, ноут и телефон на зарядке - все в норме Дальше интересней - Включаем чайник 1,5кВт все норм. Включаем даже что-то одно: насос 2кВт, обогреватель 2кВт компрессор 2,2кВт и напряжение на одной фазе проседает до 60В на всех остальных 180-190-200. При чем даже если мы распределяем нагрузку на 2 фазы, то на третей (всегда на одной) будет 60 а на остальных 180-200 Пробовали следущее: Смотрели чистили контакты на трансформаторе. Меняли вставки на высокой части в трансформаторе. Присоединяли нагрузку напрямую к трансформантору. Что делать? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
На воздушке все хорошо. по ВН? точно? шлейф там может отгорел, болтается -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 20:59 |
|
![]() |