Имеем следующее:
Трансформатор не работал 2 недели, после запуска произошло следующее (чего раньше не было). Запуск: Между фаз 380 на всех. Ноль хороший. На воздушке все хорошо. Масло в норме. Проблема: Подаем незначительную нагрузку: лампочки, освещение, ноут и телефон на зарядке - все в норме Дальше интересней - Включаем чайник 1,5кВт все норм. Включаем даже что-то одно: насос 2кВт, обогреватель 2кВт компрессор 2,2кВт и напряжение на одной фазе проседает до 60В на всех остальных 180-190-200. При чем даже если мы распределяем нагрузку на 2 фазы, то на третей (всегда на одной) будет 60 а на остальных 180-200 Пробовали следущее: Смотрели чистили контакты на трансформаторе. Меняли вставки на высокой части в трансформаторе. Присоединяли нагрузку напрямую к трансформантору. Что делать? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
А прозвонить на обрыв высоковольтную обмотку не пробывали .можит на высокой стороне обрыв?