Провал напряжения-не всегда? , От чего зависит провал напряжения... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Провал напряжения-не всегда? , От чего зависит провал напряжения... |
25.12.2007, 14:11
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.9.2007 Пользователь №: 9404 |
Почему на двух совершенно разных участках линии ,при примерно одинаковом напряжении (170-175в) при подключении одинаковой нагрузки одна линия проседает вольт на 10(хотя зависит от величины нагрузки),а на другой напряжении остается без изменеий?
|
|
|
![]() |
25.12.2007, 17:10
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7884 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Если наблюдаются скачки при постоянной нагрузке, это где-то до Вас по питанию, если при увеличении нагрузки, провалы увеличиваются-это падение напряжения на контактах (см. п.2) или из-за заниженного сечения проводов.
Вообще 170-175в не отвечают нормам, предъявляемым к качеству ЭЭ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
25.12.2007, 19:20
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.9.2007 Пользователь №: 9404 |
[quote name='gomed12' date='26.12.2007, 0:10' post='41998']
Если наблюдаются скачки при постоянной нагрузке, это где-то до Вас по питанию, если при увеличении нагрузки, провалы увеличиваются-это падение напряжения на контактах (см. п.2) или из-за заниженного сечения проводов. Вообще 170-175в не отвечают нормам, предъявляемым к качеству ЭЭ. [/quot Заниженное сечение это понятно,...Вообще то не хватает мощности ТП(подстанции)Интересен сам "феномен" такого разного поведения ЭЭ при одинаковых условия(за исключением мощности ТП,сие неизвестно)))Речь идет не об одном доме или двух,а о разных участах потребительской сети,в разных концах города.... [quote name='AlexPetrov' date='26.12.2007, 0:41' post='42000'] Каков процент участков не мне судить, Вы ближе находитесь к объекту. Мы называем наиболее вероятную причину описанной ситуации. Проверяйте все контактные соединения. А что Вы подразумеваете под словом "утечка"? [/quo Контакты,и всё остальное.. |
|
|
lamer Провал напряжения-не всегда? 25.12.2007, 14:11
AlexPetrov Ухудшение контактных соединений в питающей линии. ... 25.12.2007, 15:27
lamer Цитата(AlexPetrov @ 25.12.2007, 22:27) Ух... 25.12.2007, 16:42
Roman_D ЦитатаВообще 170-175в не отвечают нормам, предъявл... 25.12.2007, 17:24
AlexPetrov Каков процент участков не мне судить, Вы ближе нах... 25.12.2007, 17:41
Евгений Не совсем понятна схема, но возможно, что на участ... 25.12.2007, 18:11
lamer Цитата(Евгений @ 26.12.2007, 1:11) Не сов... 25.12.2007, 19:26
SergAn Цитатапри примерно одинаковом напряжении (170-175в... 25.12.2007, 18:57
gomed12 Обе нагрузки через стабилизатор? 25.12.2007, 19:53
lamer Я занимаюсь ремонтом этих самых стабилизаторов,и ... 26.12.2007, 1:06
Гость_Владимир_* По этой проблеме причин может быть несколько. Скор... 26.12.2007, 1:28
lamer Всем Спасибо!! 8.1.2008, 5:52![]() ![]() |
|